Vad har hänt? jag har kört cirkpumpen för Brinen på läge 2 i ungefär 2 år och haft en diff på 4 grader nu i höst har jag fått ökat till läge 3 men jag kommer ej lägre än ca: 6 graders diff, Jag har kollat tempgivarna och det skiljer ej mer än 3 tiondelar mellan dem. Just nu är Kbf +3,9 grader Kbr - 2,1 grader utetemp +5 grader jag kör på kurva 8 -1. Blandat radiatorer och golvvärme. Inget smuts i filtret. Det är en Nibe 1230 8 Kw med 2 x 300 m slang.
-
Knepigt, men kan du ev ha luft i nån slinga?
Kan du stänga av och köra en slinga i taget?
-
Tack för svaret. Jag skall testa och köra en slinga i taget.
-
Jag hann ej köra en slinga itaget, för nu helt plötsligt kan jag gå tillbaka till läge 2 på pumpen och har kbf +0,2 och kbr - 3 grader. Värmepumpen har gått oavbrutet i 3 dygn p.g.a kyla, kan det bero på det ?
-
Nu är jag tillbaka på en köldbärardiff på 5-6grader igen fast jag ändrade cirk.pumpen till läge 3, just nu Kb in +2,6 Kb ut -2,7
vad är det för fel?
-
När jag stänger av värmepumpen och startar igen får jag ett :dt: på ca 3 grader på köldbäraren, Sen den gått någon dag är :dt: 5-6 grader på läge 3 på cirk.pumpen. Startar jag om igen blir det ca 3 grader igen. Vad är det för fel ???
-
Ena givaren visar 3 grader fel... Testa att köra cirkpumen manuellt utan att kompressorn går. Efter några minuter skall båda givarna visa samma sak om allt är rätt.
-
Jag har provat att köra köldbärarpumpen utan att v-pumpen går och det skiljer endast ca: 0,3 grader.
-
Jag var för snabb förra gången. Jag testade temp-givarna en gång till och det var kb-in som visade 2,5 grader fel.
Tack för tipset.