Författare Ämne: IVT490  (läst 2008 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Römossen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT490
« skrivet: 27 december 2014, 14:34:49 »
Hejsan!
Jag är nybliven husägare som upplever den första vintern i vårat hus.
Huset som ligger i mälardalen är byggt tidigt 80 tal 128m3 enplan och har vattenburna radiatorer. Uppvärmningen sker med en IVT490 från 2011. Badrummen har separat uppvärmning. Vi är tre pers i hushållet och duschar normalt. Inget överdrivet.
Jag har nyss haft service på den och det var inget att anmärka på enligt servicekillen. Nu till mina frågor:
Värmekurvan ligger på 6,7 och då har vi ca 21 grader i huset. Normalt?
Nu när det är drygt -10 går det i princip hela tiden på eltillskott upp till 8kw. Normalt?
När det är så kallt som det är nu går kompressorn alltid tillsammans med tillskottet. När temperaturen är nådd stängs kompressorn av och pumpen står i viloläge en stund tills det börjar om igen. Brukar det va så? Jag skulle vilja att kompressorn gick konstant. När temperaturen var runt nollan gick kompressorn oftast utan tillskott.
Kompressortemperaturen (GT6) varierar väldigt, från ca 40 till drygt 80 grader. Normalt?

Jag har kollat upp tidigare ägares årsförbrukning och den varierar mellan 14000-19000kw de 4 senaste åren. Som det känns nu kommer vi toppa det med tanke på all tillskott. Blir spännande att få elräkningen ::)

God fortsättning!
« Senast ändrad: 27 december 2014, 14:36:43 av Römossen »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT490
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 14:48:28 »
Hej!
Du har helt rätt i att kompressorn ska gå nonstop och elpatron ska bara fylla på med värme när kompressorn inte orkar själv.
Detta beteende (att elpatron "släcker" kompressorn) kan framkallas av aktiva termostater på radiatorer som gör att du har en lite för hög kurva på värmepumpen.
Kurva 6,7 är ganska högt, kolla att inga termostater stryper?

En annan orsak kan vara att någon av givarna GT3:2 eller GT3:3 visar fel.
Läs av alla 3 GT3-givarna samtidigt, GT3:1 bör visa högst temp och GT3:3 lägst.

Variationen i temp på GT6 beror nog på att kompressorn inte går hela tiden?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT490
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 20:29:05 »
Det finns en avfrostningsfunktion för förångaren som aktiveras av en tryckvakt, denna funktion stänger av kompressor några minuter. Kan det vara detta du observerat?
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Römossen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT490
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 22:23:39 »
Hej
Tack för snabbt svar!
Nu har jag kollat GT3 värdena och de stämmer efter det du säger. Jag har manuella termostater och de är öppna fullt och elementen är riktigt varma. Elementen luftade jag straxt efter vi flyttade in och det var välbehövligt. Tömde trycket i pannan två gånger...

Kan man tvångsköra kompressorn på nått sätt eller är det inte att rekommendera?

Jag tror inte det har med avfrostningsfunktionen att göra för när den gör det brukar det stå i displayen att den avfrostar.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT490
« Svar #4 skrivet: 27 december 2014, 23:34:39 »
Tyvärr gör den höga kurvan att kompressorn stoppas på grund av att panntemp ökas automatiskt då framledningstemp går upp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT490
« Svar #5 skrivet: 27 december 2014, 23:40:27 »
Justera värmekurvan till 4 (standardvärde) finjustera värmen i huset med finjusteringen.
Överkurs är att begränsa hur mycket elpatrons-effekt pannan får använda (kompressorn får jobba mer)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Römossen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT490
« Svar #6 skrivet: 28 december 2014, 15:28:46 »
Det där med att begränsa elpatrons-effekten var ett grymt tips! Ställde den på 4kw i morse och kompressorn har gått sen dess. Framlednings temperaturen ligger på ca 50 grader nu. Ville inte börja fibbla med värmekurvan och finjusteringen nu när det är så kallt ute.
Tack så mycket!

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT490
« Svar #7 skrivet: 28 december 2014, 16:13:43 »
Har fått min egen pump att köra minimalt med avfrostningar genom att höja luftomsättningen i huset men detta är en svår balansgång.
Det kommer in mer kalluft i huset då.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!