VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: lifeguard666 skrivet 01 november 2004, 08:05:34

Titel: Laddar inte hela acctanken.??
Skrivet av: lifeguard666 skrivet 01 november 2004, 08:05:34
Jag har en 170 liters acc i serie med elementen. Jag har ställt gradminuterna på 250 alltså max men han laddar inte hela tanken fortfarande. Kan jag få den att gå längre?
Går det som någon skrev att flytta givaren VB-fram till tanken istället?
Någon som vet.
Jaghar bra värden nu, men det vore kul om jag utnyttjade hela tanken.
+- 0 ute temp
ca 12 start dygn
ca 8 tim gång tid

nibe 1215 - 7kw
Titel: Re:Laddar inte hela acctanken.??
Skrivet av: Bertil skrivet 02 november 2004, 14:46:11
Dina data är helt ok nu!!
Jag skrev om givaren.
Jag har letat men hittar inte typritningen hos NIBE.
men en liknande placering finns på den här.




FIGHTER 1115 dockad till elkassett/elpanna och ackumulatortank

Teknisk information

PDF: M10166-1

Finns under 1115 och ladda hem...
Kolla på den, framledningsgivare (89) flyttad "efter" elpannan.