Titel: Trasiga KB-givare på IVT
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 08 december 2012, 06:58:47
Har en IVT HT+ med Rego 637 där båda givarna på köldbäraren visar tok-fel. Tror mig ha läst här på forumet att det ät NTC-motstånd. Tar gärna emot tips som beställningsnummer på ELFA samt hur jag kan montera dessa då jag inte kommer åt och kan byta. Behövs någon form av pasta eller annan "klet"?

Titel: SV: Trasiga KB-givare på IVT
Skrivet av: Remo skrivet 08 december 2012, 10:21:04
Här finns den   60-260-25: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?sq=60-260-25&cat=0 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?sq=60-260-25&cat=0)
Man kan kolla att man skarvar rättkabel till rättgivare antingen drar man ut kontakten eller bryter strömmen till pumpen  innan man kapar av kabel, man behöver lite krympslang över lödningar på givarbenen. Sedan kan man kära isoleringen utanför pumpen Ca 10 centimeter tejpar fast givaren och tejpar igen isoleringen.  Så är det klart.
Titel: SV: Trasiga KB-givare på IVT
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 08 december 2012, 16:12:47
Jag tänkte mig sätta givarna utanför pumpen direkt på rören under isoleringen och dra nya trådar till kopplingsplinten.

Men hur får jag god "kontakt" mellan givare och rör? Krävs det någon form av pasta och i så fall vilken sort?

Beställer samtidigt lite extra NTC-motstånd så att jag även kan logga temperaturen inne.
Titel: SV: Trasiga KB-givare på IVT
Skrivet av: Remo skrivet 08 december 2012, 17:04:58
Jag tror inte det är nödvändigt med kylpasta mellan givare och rör men skadar inte heller.
Kjell & Company  har kylpasta Art nr: 38435 
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datorkomponenter/kylning/kylpasta/silverpasta-p38435 (http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datorkomponenter/kylning/kylpasta/silverpasta-p38435)
Titel: SV: Trasiga KB-givare på IVT
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 09 december 2012, 09:14:07
Har nu hittat installatörsmanualen där IVT skriver att givarna fästs med aluminiumtejp runt rör och givare.