Skrivet av: John Sandersson skrivet 10 mars 2015, 19:25:39
Hej,

för ca 2,5 månader sedan så fick jag problem med vår jordvärmepump (Nibe Fighter 1210) där motorskyddet gick hela tiden, hade hemma en tekniker som tittade på det och till slut kom fram till att det var en kontaktor som var trasig och som då även byttes. Rättade till problemet och huset fick värme igen.

Till Problemet, nu när det har börjat bli plusgrader så har jag upptäckt att pumpen inte stänger av sig varken cirkulationspumpen eller kompressorn. Det verkar som om att den står på och går hela tiden. När jag tänker på det så har jag inte vart med om att den har vart avstängd någon gång då jag vart nere i källaren, sen vi bytte kontaktorn. Går jag in och tittar på elförbrukningen så sticker inte den ut nämnvärt heller.

Det verkar nästan som om att den har kommit i ett manuellt läge. trycker jag på knappen för tillsatsvärme så kan jag där slå av cirkulationspump och kompressor men är inte cirkulationspumpen på så sätts inte heller kompressorn igång (kompressorn sätts igång när det behövs men stängs inte av).

Jag har även testat med att både ha på och av tillsatsvärmen men ingen skillnad.

Någon som har någon aning om vad det kan vara eller om jag ska ringa hit teknikern igen?
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: Carl N skrivet 10 mars 2015, 19:37:37
Hej!
Kan du läsa av temperaturerna på VB-fram (+ börvärde), VB-r KB-in och KB-ut?
Läs av när kompressorn värmer huset utan elpatron.
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: John Sandersson skrivet 10 mars 2015, 21:01:09
Hoppas att det är nedanstående du menar, tog med de siffrorna som står på displayen. Bättre för mkt än för lite..
VB-fram 41(39) C
VB-r 38 (53) C (kan det vara så att det är ngt knas med detta? Returens börvärde borde ju inte kunna vara högra det som åker ut..? Hur ändrar man det isf?)
KB-f 0 C
KB-r -3 (-12) C
VVstart 45 (44) C
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: Carl N skrivet 10 mars 2015, 21:08:44
Returens "börvärde" är inget börvärde utan ett gränsvärde då kompressorn stoppas.
Det jag reagerar på är den låga tempdiffen på varma sidan, kan din tekniker ha vridit upp cirkpumpen på varma sidan till max?
En del (som tyvärr inte förstår bättre) gör detta slentrianmässigt, fick själv ställa ner VB-CP när min VP installerades.
Man bör efterströva en tempdiff på varma sidan mellan 5-10 °C, 7-8 °C är mest optimalt.
Så prova att ställa ner farten på VB-CP och se om det inte blir bättre?
För övrigt ser det OK ut, du kan kolla gradminutersräknaren (håll in kanalknappen ca 7 sek) och se vad det är för värde på Grad-min.
När den når 0 ska kompressorn stanna (eller så ska den växla över till VV-laddning).
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: John Sandersson skrivet 10 mars 2015, 21:19:50
Ja det är ingen omöjlighet att han har gjort det, han trodde först att det var motorskyddet och sedan kompressorn som gått i vintras men efter 2 besök och ett samtal med Nibe kundtjänst så bytte han kontaktorn. Ingen omöjlighet alls att han gjort ngn sådan ändring..

Ett par följdfrågor..
Hur ställer man om VB-CP? Hur mycket skall jag ställa ner den och till vad om det går få svar på det, vet inte riktigt vad det är för enheter som man ändrar.

vad menas diffen på den varma sidan? är det diffen mellan VB-fram och VB-r?

Varför vill kompressorn gå hela tiden? (kanske rättar till sig om jag får ordning på ovanstående, men varför isf?)

Grymt tacksam för tidigare och för
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: John Sandersson skrivet 10 mars 2015, 21:23:55
...svar.

Meddelandet försvann lite snabbt ifrån mig.

Grad-min - 90
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: Carl N skrivet 11 mars 2015, 21:28:29
Om du öppnar undre panelen så är det cirkpumpen som sitter längst fram.
Ha en ficklampa eller liknande och kika på sidan av cirkpumpen, det sitter en svart box med ett vred på den.
Kolla vad vredet pekar och och vrid gärna ner till lägsta fart.

Diffen på varma sidan är mellan VB-fram och VB-r, och kolla när kompressorn går och värmer huset utan att elpatron är aktiv.
Med tanke på att gradminutrarna är -90 och att ärvärdet är lite över börvärdet så tror jag den räknar ner till 0 då och då, så kompressorn stoppas säkert nån gång men kanske inte så ofta?
Du kan ju läsa av VP starter och se om siffran ändras något från dag till dag?
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: John Sandersson skrivet 13 mars 2015, 20:49:54
Så nu ändrade jag på vredet som du beskrev igår. Läste då även av "VPstarter".

Verkar som om att det har blivit en bättre skillnad på vb-r och vb-fram, 6 grader iaf.
VB-r 34
VB-fram 40

Gällande antalet starter så är det "bara" 6 på ett dygn, jag tycker spontant att det känns lite men det kanske är normalt. Fortfarande så är alltid kompressorn på när jag går ner i källaren.
VPstarter 3018 - 3024
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: Carl N skrivet 15 mars 2015, 15:03:49
Det är ju inte så jättekallt just nu, min VP går rätt lite dagtid, fast det beror kanske mer på att utegivaren sitter mot en södervägg och att rumsgivaren visar ett par grader över inställt värde så fort solen tittar fram.

Tempdiffen på kalla sidan ser helt OK ut, med reservation för att givarna kanske inte visar helt korrekt temperatur.
Du får helt enkelt ha lite koll på grejerna och se vad som händer.
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: John Sandersson skrivet 16 mars 2015, 10:53:17
Men kompressorn har ju gått hela tiden, på det dygnet så hade kompressorn även gått 24 timmar (lite osäker på exakta klockslagen..)

Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: Carl N skrivet 16 mars 2015, 11:03:56
Har du koll på tidigare drifttid på din värmepump?
Vet du ungefär vid vilken utetemp som elpatron brukar få hjälpa till?

Att den går hela tiden kan bero på att den har gjort så från början vid denna utetemp eller att nått har hänt, men det är svårt att veta utan att ha nån historia?
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: John Sandersson skrivet 17 mars 2015, 19:20:50
Ingen jättekoll på tidigare drifttid. Men tidigare har det ändå vart perioder då kompressorn inte gått när man kommit ner i källaren, detta har inte hänt sedan teknikern var här och bytte kontaktorn i slutet på december förra året.

Elpatronen går in och hjälper till någonstans vid -5 - -10, om jag inte minns fel.

Den har som sagt inte gått såhär mycket som den gör nu, det är iaf inte känslan.. Det känns också som om att det är en förändring sedan teknikern var här och bytte kontaktor, det är väl det som har hänt om man pratar om sådana saker..

Men det kanske är jag som nojjar mig för mycket? Temperaturen i huset är som den ska och det känns inte som om att elförbrukningen är superhög under de första månaderna på året heller. har legat strax under 2500kwh i januari respektive februari (även hushållsel inkluderat, då har jag även en sambo som är mammaledig).
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: Carl N skrivet 17 mars 2015, 21:56:48
Den går ju mer under vintern så det funkar inte att jämföra med övriga året.
Bästa sättet att veta är att t ex varje vecka läsa av drifttid och antal starter och göra lite statistik så ser man snabbare om något drar iväg.
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: John Sandersson skrivet 24 mars 2015, 09:45:24
Nu har jag börjat att föra lite statistik på det hela.

13/3
VP-tid       51 142
VP-starter     3024

16/3
VP-tid       51206
VP-Starter           3048

23/3
VP-tid      51347
VP-Starter           3150
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: Carl N skrivet 24 mars 2015, 16:29:31
OK det blir 20.5 h/dygn i drifttid, det är ganska mycket så här års.
Vad är totalen på TS-tid?
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: John Sandersson skrivet 25 mars 2015, 20:44:03
TS-tid är 4589.
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2015, 08:10:17
Hej!
Jag får det till 9 % TS-tid vilket tyder på att värmepumpen är rätt klent dimensonerad.
Jag tror inte det är nått fel på grejerna utan på vintern så kommer din VP gå rätt mycket och behöva en del tillskott.
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: John Sandersson skrivet 02 april 2015, 23:23:13
Ursäkta sent svar..

4589 ligger den på.
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: Carl N skrivet 03 april 2015, 07:08:06
Ursäkta sent svar..

4589 ligger den på.

Du svarade redan den 25/3.  :)

Som sagt tror jag inte det är nått fel på grejerna, din värmepump har mycket TS-tid vilket tyder på att den kommer behöva eltillskott redan vid några få minusgrader.
Titel: SV: Nibe Fighter 1210, går hela tiden.
Skrivet av: John Sandersson skrivet 03 april 2015, 14:33:33
haha har precis opererat knät, får skylla på det.. :p

Nu har den faktiskt vart avstängd ett par gånger när jag vart nere så det stämmer det du säger. Men konstigt så känns det ändå som om att den har gått ovanligt mycket iår. men men, tack för alla svar!