Titel: Hjälp med dimensionering av värmepump till liten fabrikslokal
Skrivet av: C-C Mannen skrivet 27 februari 2011, 21:09:30
Hej! Funderar på att investera i en jordvärmeanläggning till vår industrilokal. Ytan som ska värmas är 200 m2 butik/kontor och 550 m2 lager. I butiksdelen vill vi ha en temperatur på ca 20 grader men i lagerdelen räcker det med underhållsvärme ca 10 grader.

Fastigheten är byggd 1990 och är ganska väl isolerad. 3-glas fönster överallt. Idag sitter där en elpanna:( Det finns ett vattenburet system med radiatorer i kontorsdelen. Lagerdelen värms med 4 st aerotemrar. Ligger i Ulricehamns kommun med en årsmedeltemperatur på ca 6,1 grader.

Den här vintern (December-Februari) har snittförbrukningen med elpanna legat på 250 kwh/dygn inkl. viss "hushålls el". Detta trots att det emellanåt varit ganska kallt.

Har fått en intressant offert på en Thermia Diplomat Duo 16 kw med 800 meter slang nergrävt. Räcker den till vårt uppvärmningsbehov??

Tacksam fört era synpunkter!
Titel: SV: Hjälp med dimensionering av värmepump till liten fabrikslokal
Skrivet av: Joelk skrivet 27 februari 2011, 21:53:05
Det för dig enklaste alternativet är väl bara att kontakta fel installationer och be dem räkna och lämna pris på en anläggning. Beställ det som en funktionsentreprenad så lägger du ansvar för dimensionering på installatören.

Har du 3 olika vätska/vatten värmepumpar där installatörerna har räknat på 800m är det ganska sannolikt att de räknat rätt. Får du 3 helt olika lösningar kan det vara värt att fundera lite mer kring dimensioneringen.
Titel: SV: Hjälp med dimensionering av värmepump till liten fabrikslokal
Skrivet av: Carl N skrivet 27 februari 2011, 22:32:38
Ska man gå på 250 kWh/dygn så motsvarar det ca 10,5 kW i snitt.
Momentant så går det väl lite mer men 16 kW ska helt klart räcka.
Titel: SV: Hjälp med dimensionering av värmepump till liten fabrikslokal
Skrivet av: C-C Mannen skrivet 11 mars 2011, 18:07:16
Tack för bra svar! Thumbsup

Kom på ett par frågor till.

Firman vi pratat med sa att om vårt uppvärmningsbehov kommer att öka i framtiden (högre temp. i lagerdelen) så kanske en Thermia Solid är ett bättre val. Vad är skillnaden (förutom effekten) på en Thermia Diplomat & Thermia Solid? Finns det några nackdelar med att installera en för stor värmepump?

Finns det någon generell rekommendation för hur lång slang man behöver gräva ner, är 800 meter tillräckligt för en Diplomat 16 kw?







Titel: SV: Hjälp med dimensionering av värmepump till liten fabrikslokal
Skrivet av: ORAKLET skrivet 11 mars 2011, 21:00:26
Solid har ingen inbyggd VVB och ingen inbyggd spets *vinkar*