Lågt brine flöde !!!!!
« skrivet: 03 maj 2005, 11:00:49 »
Hej,

Jag har verkligen haft mycket strul med min EcoHeat 13!! Första ½  året gick den utan problem. CTC var förbi och kollade lite inställningar. Sen började den larma om "för lågt brine flöde". Den slår av? Jag har haft mycket kunniga personer som varit förbi och luftat systemet, bytt exp skärl etc. Förra veckan drog vi runt sprit i systemet i några timmar, luftade men igår slog den av igen. Kommer ta kontakt med CTC under veckan. Är det någon som upplevt något liknande. Enligt kunniga i min omgivning har det aldrig varit med om att den larmar för detta och slår av!!

Alla synpunkter/tips tas emot!!

Jag måste få ordning på detta strul. Just nu har CTC mycket låg "nöjd kund faktor"  :'(.



/HÃ¥kan

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Lågt brine flöde !!!!!
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2005, 17:15:57 »
Lågt flöde på brine...
Luft eller smuts i smutsfiltret. kan även va cirkpumpen som håller på att ge upp.
har du koll på tempskillnaden på kalla sidan mellan stig o retur? den torde va skyhög om det är för lågt flöde!
Kan iofs vara tempgivarna, jag gissar att det är dom som ger indikation om lågt flöde, genom att visa stor tempskillnad mellan stig o retur på brine!

Felet borde inte va svårt att hitta. jag antar att experterna har uteslutet fel i styren eller på givarna!? Eftersom dom luftat brine!?
En kompis som kör CTC har bytt brinepumpen flera gÃ¥nger, har man luft i brine sÃ¥ kan dom paja tillslut. Det brukas höras väldigt väl om man har luft i brine, det brukar komma som brus eller som "puffar".  Är det ett ljämt och fint ljud dÃ¥ är det knappast luft.
Du kan även förstärka lyssnandet med nåt som leder ljudet till örat tex en skruvmejsel

hoppas det ordnar sig
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Lågt brine flöde !!!!!
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2005, 18:30:27 »
Vad har du för Delta T på kBn? Har varit med om en liknande grej och då vad det en KB givare som inte va riktigt bra..

Utloggad Loket

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Odensala
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Välkommen till verkligheten
SV: Lågt brine flöde !!!!!
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2005, 11:22:43 »
Tack för bra information. Luftning och rengörning av filter har skett. Däremot har fel i styren och givaren är ej utslutet. CTC kommer förbi under eftermiddagen för att gå igenom systemet. Han har med sig givare. Återrapporterar nästa vecka om vi lyckas hitta felet. När det gäler Delta T på kBn har jag tyvärr lite för lite kunskaper i ämnet.

Ã…terkommer


/Loket

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!