Hej.
Jag var hos en bekant igår som har en tre år gammal anläggning, en Nibe 1215-7 med både frikyla och FLM30.
Hans problem är att det måste fyllas på KB-vätska ca 2-3 ggr/år (någon liter, har ingen riktig koll på hur mycket då installatören gjort det)
Jag kontrollerade så gott jag kunde att det inte fanns några läckage inomhus, hittade inte några misstänkta läckor men å andra sidan var stora delar av KB-ledningarna oisolerade så det fanns en hel del vatten som kondenserat på rören och droppat ned på golvet.
Så vitt jag bedömer fanns dock inget brineläckage där, man brukar kunna lukta sig till om det läcker sprit
På utgående KB-ledning satt en automatavluftare (som var manuellt stängd, men sedan när vet jag inte) som skulle kunna göra att den kontinuerligt avluftat systemet och gjort att påfyllning är/har varit nödvändig.
Frikylan installerades för ca 1.5 år sedan så systemet har inte varit orört mer än ca 1.5 år utan ingrepp, hur avluftningen skötts vid den installationen är oklart.
Vid installation av frikylan sattes ett tryckkärl in istället för Nibes standardkärl, så det är omöjligt att se om det finns luft i systemet, dock sattes en manuell avluftare in vid tryckkärlet och när jag öppnade den så kom bara vätska, det verkar alltså inte samlas luft vid expansionskärlet.
Så vitt jag kan bedöma så har det funnits eller finns fortfarande luft kvar i systemet som avluftats via automatavluftare och som gjort att trycket i systemet minskat.
MEN nu var ju avluftaren stängd när jag var där, men varken jag eller kompisen vet om den kanske stängts sist installatören var där?
Jag är rädd att det finns ett läckage i markslingan (ca 400 meter lång) som gör att tryck och brine förloras i marken...
När installatören sist var där satte de på tryck på systemet, något kilo i ca 10 minuter utan att de kunde upptäcka någon tryckminskning, detta motsäger att något läckage skulle finnas i markslingan.
Ett litet mysterium med andra ord, någon som har erfarenhet av något liknande?
Fråga 2:
Systemet har fyllts med vatten från eget brunn, det fanns rätt mycket humus i filtret när jag rengjorde det.
Trycket i systemet låg på ca 0.7 bar med enbart cirkpumpen för frikylan igång men när jag tvångsstartade värmeproduktion så sjänk trycket till ca 0.15 bar och difftempen mellan KB-in och KB-ut var hela 8 grader.
Efter rengöring av filter ca 5 grader deltaT och trycket sjönk ca 0.3 bar.
Min fråga är helt enkelt om det kan finnas behov av att filtrera KB-vätskan för att bli av med det humus som fällts ut i KB-kretsen sedan installationen gjordes, installatören har tydligen få lov att rengöra filtret varje gång han varit där för att fylla på KB-vätska.
Enligt uppgift så skedde påfyllning och avluftning enligt riktlinjerna när anläggningen installerades för 3 år sedan, d.v.s. rundpumpning i öppet kärl för avluftning.
Frikylan sitter på övervåningen, så det finns en viss risk att luft sugs in i systemet när trycket blir så pass lågt som det blivit när filtret varit igensatt, men det borde å andra sidan tala för att systemtrycket skulle öka - inte minska, när pumpen står stilla.