Nibe 1225 12kw startar för ofta
« skrivet: 30 september 2007, 10:45:00 »
Hej
Har satt in en Nibe 1225 12kw pump i veckan,har borrat 190m och laddar mot 500l tank och ett hus på 300kwm
Har kurvan på 8 och justeringskruven på 0 då håller det 20 grader.
Pumpen har startat ca 100ggr på 3 dygn vilket jag tycker ska vara ca 60ggr.
Det står att pumpen gått ca 20 timmar vid det tillfället.
Hur ställer jag in så den inte startar så ofta efterssom den laddar mot mycket vatten.



Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Nibe 1225 12kw startar för ofta
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 11:02:30 »
Berätta hur du kopplat din 500l tank.

-som volym tank på framledning?

-För att minska antal starter så undrar jag går den ofta med VV laddning?

-följdfråga är ni många i hushållet för det påverkar VV förbrukningen och antal starter.

« Senast ändrad: 30 september 2007, 11:04:45 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Nibe 1225 12kw startar för ofta
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 12:13:46 »
Nämen har man sett!!
Tycker jag känner igen det här!! *vinkar*
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1225 12kw startar för ofta
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 15:22:06 »
Har du tanken i serie med radiatorerna så är nästa steg att öppna alla radiatortermostater för fullt, justera eventuellt cirkpumpen på varma sida så att diff VB (VB-Fram minus VB-r) ligger kring 7-8 ºC då VP:n värmer radiatorerna (kompressorn ska gå mot radiatordrift).

Har du fortfarande för måga starter så kan du ställa upp VP-°min, öka i steg om ca 20 och se vad utfallet blir. Öka även TS-°min så att värdet är minst VP-°min x 5. Max 20 starter om dagen är ett bra riktvärde.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nibe 1225 12kw startar för ofta
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 20:41:59 »
Nämen har man sett!!
Tycker jag känner igen det här!! *vinkar*

Ja och varje gÃ¥ng jag ser dina fantastiskt hjälpsamma inlägg sÃ¥ blir jag mer och mer säker pÃ¥ att du är riktigt xxxxxx..

meningen med detta forum är väl att hjälpa dom som inte fått sina anläggningar monterad av dej.

Du som är guds utsända hjälp dom som behöver det istället för att hacka på Nibe som om det vore deras fel...

Som du vet säljs Nibe till vem som helst och inte genom speciella "IVT centers" eller vad det nu kallas...

Varför är du så negativ mot allt annat än IVT... där är du hjälpsam med allt trots att dessa alltid är rätt monterade..
« Senast ändrad: 30 september 2007, 20:44:07 av Rickard »
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nibe 1225 12kw startar för ofta
« Svar #5 skrivet: 30 september 2007, 20:45:37 »
Hej
Har satt in en Nibe 1225 12kw pump i veckan,har borrat 190m och laddar mot 500l tank och ett hus på 300kwm
Har kurvan på 8 och justeringskruven på 0 då håller det 20 grader.
Pumpen har startat ca 100ggr på 3 dygn vilket jag tycker ska vara ca 60ggr.
Det står att pumpen gått ca 20 timmar vid det tillfället.
Hur ställer jag in så den inte startar så ofta efterssom den laddar mot mycket vatten.



Har du luftat manteln på tanken? Om du inte vet hur du kollar diff mellan tillopp och retur sänk farten på cirkpumpen ett hack.. det kan bara i värsta fall bli ett hp-larm.. då startar du bara om den och höjer pumpen till det förra läget..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!