Skall försöka optimera min bergsvärmepump(ivt greenline) i vinter. Har förökt att söka på forumet men har inte hittat svaret.
1.Jag har märkt att mina element är varma en stund under dagen och sedan kalla resten av dagen. Är det inte bättre att ha varma element en längre tid, men med lägre temperatur?
2.Låg oxå å funderade inatt när jag vaknade av att elementen börjad smälla och knaka om det kan vara bättre om man minskar påverkan av yttertemperatur mätaren och låta inner temperaturen styra mer, blir det fel?
3. En sista pinsam fråga a:gl, har läst att man skall rengöra något filter. Jag har bott i huset i 3år och har inte gjort det :'(, vart finns det filtret?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ojämn temperatur
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2013, 11:05:12 »
Hej!
Den värmer elementen genom att slå på/av kompressorn.
När kompressorn går på blir radiatorerna varma och sen svalnar de.
Man kan ställa in kopplingsdifferensen i ett smalare intervall, men då får du fler start/stopp som sliter på kompressorn.
Så länge du inte upplever att rumstemp varierar så är det bättre med färre starter och lite varierande temp på radiatorerna.

Knäppningar i radiatorerna uppkommer vanligen då den skiftar mellan VV-laddning och rumsvärmning, den värmer varmvattnet till ca 55 °C och när den växlar så kommer en "plugg" 55 °C vatten ut i systemet som får rör och radiatorer att knäppa. Upplever du detta som störande kan du antingen försöka lossa på upphängningarna av rören, eller om rören är dolda, skaffa en "knäpptank" (sök på forumet).

Det sitter filter på radiatorretur före VP:n samt på inkommande köldbärare (från borran).
Om du har koll på temperaturerna så brukar man kunna se om det börjar bli stopp i filtren, jag har bara rensat filtret på värmebäraren en gång på 10 år och aldrig filtret på köldbäraren.
« Senast ändrad: 04 oktober 2013, 11:06:44 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad danielswe77

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn temperatur
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2013, 11:54:10 »
Super tack för svaret:).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!