Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: hot and cold skrivet 27 november 2010, 09:37:21
-
Jag har en Thermia TWS 8 ytjordvärmeanläggning med 450 meter slang. Undrar nu över hur en optimal temp. på brine in resp. ut ska/bör vara?
Idag är det -11 grader ute och min Brine in är +3 samt utgående Brine är -2, dvs det är 5 grader skillnad mellan in/ut.
Är dessa Brinevärden ok?
Har en enplansvilla byggår 1974 på 150 KVM, totalt 13 st element, inomhustemp. ligger på 21-22 grader.
Förövrigt ser inställningarna i displayen ut så här:
Rum 20 grader
Framledning 49 (47)
Returledning 42 (48)
Varmvatten 52
Integral -54
Värmekurva inställd på 40 grader
Min 10
Max 55 Värmestopp 17
-
Du kan ha lite lägre tempskillnad på KB-in/ut.
3 ºC anser jag är rätt optimalt, ställ upp KB-cirkpumpen ett hack och se vad det blir?
Annars ser det OK ut.
-
Har du 450 i en slinga får du nog räkna med lite högre temperaturskillnad, speciellt på hösten innan marken är avkyld