Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 november 2013, 08:57:22 »

Hej!
Jag tror det blir bäst att följa manualen, ställ diffen (5.1.3) på 2-3 °C.
Skrivet av: Jonne88
« skrivet: 23 november 2013, 22:56:58 »

Nej varmvattenproduktion är inte aktiverat, och XL9 är pluggad i dagsläget.
Aktiverar jag varmvattenproduktion så vill växelventilen skicka ut varmvattnet på den pluggade XL9, och det är ju inte så lyckat.
Så kanske är omkoppling som är det smidigaste så man kan ställa start och stopptemp exakt?

Om jag ställer in enligt Carl N. Min å maxtemp. osv.
Vad ska man ställa diffen på om man ställer min å max på låtsäga 48°?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 november 2013, 22:12:34 »

Nu ser jag i manualen att man inte ska koppla tanken som en VVB vid fast kondensering utan välja följande alternativ.
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 23 november 2013, 21:42:30 »

Jag tror du ska börja med att reda ut hur systemet är tänkt att fungera, hur är saker och ting kopplade?

Annars låter det som att varmvattenproduktion inte är aktiverat i pumpen? Vilket låter märkligt... Såvitt jag känner till så kan man inte ta bort "vattendroppen" från displayen på annat sätt.

Håll inne "tillbakaknappen" i över 7 sekunder och gå sedan in i servicemenyn som dyker upp, välj 5.2 systeminställningar och kolla så varmvattenproduktion är ikryssat.

Jag har själv en 1145 dockad mot en 500 liters ack så jag vet att det funkar bra med en sådan kombination. Men jag har "vattendroppen" i min display :)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 november 2013, 21:30:54 »

Håller med, knepigt att köra med fast kondensering men en sådan värmepump.
Men ska man köra med fast kondensering så skulle jag använt utgången för varmvattenberedaren och köra med endast sommarläget så vore den enkelt att styra. (meny 4.2, manuell, värme från)

Nu när man redan kopplat knasigt så kan man ställa in mintemp (1.9.3) maxtemp (5.1.3) till samma (börvärdet i tanken).
I 5.1.3 bör man då även ställa ner max diff kompressor till den tempdiff man önskar i tanken och max diff tillsats till några grader mer.
Gradminutrarna (4.9.3) kan man då i princip skita i eller ställa upp till max.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 november 2013, 18:19:28 »

Borde vara min temp han ska justera till ca 45 grader men varför köra fast kondensering på en vp som har en inbyggd styr för flytande kondensering ?
Skrivet av: Jonne88
« skrivet: 23 november 2013, 17:39:36 »

En bekant som har en Nibe 1145, kopplad till en 500 liters ack-tank. Från ack-tanken tar han ut varmvatten och värme till elementen.
Så vp'n jobbar endast med att värma upp tanken.
Om det tas ut mycket värme ur acktanken fort (t.ex dusch och elementvatten samtidigt) så hinner tanken sjunka till 41-42 grader innan pumpen startar. Om det tas ut värme lite långsammare så startar pumpen lite tidigare.
Gradminuter inställd på -60. Vad ska man ändra till för att få pumpen att starta vid cirka 45 grader?
Det är alltså inte aktiverat så att "vattendroppen" finns framme i menyn, Då kan man ju välja vid vilken temperatur pumpen ska starta (så har vi i våran 1145)
Är det endast gradminuter man ska justera på? Hur komma fram till vilket värde man ska ha?
Ursäkta dumma frågor, är lite newbie..  a:gl

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!