Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur  (läst 7234 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Sonmez07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« skrivet: 22 maj 2017, 21:47:56 »
Min VP ger denna larm för ofta ( ej  A-larm). Jag har kollat att alla radiatorer är öppna.
Vad kan det vara för fel. Framledningstemperaturen verkar vara alltid högre än beräknad. Så här ser ut service info
status
Rubrik   Värde
gradminuter   100GM
medelutetemperatur BT1   16.0°C
ström BE1   0.0A
ström BE2   0.0A
ström BE3   0.0A
utetemperatur BT1   15.7°C
varmvatten laddning BT6   46.7°C
varmvatten topp BT7   47.8°C
klimatsystem 1
Rubrik   Värde
beräknad framledning S1   25.0°C
extern framledning BT25   --
extern justering S1   nej
framledningstemp. BT2   28.0°C
golvtorksfunktion   frÃ¥n
retur.temp. BT3   28.3°C
rumstemperatur BT50   --
tillsats
Rubrik   Värde
blockerad   ja
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   9.0kW
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   6.9h
tillsatstemperatur BT63   27.5ºC
mjuka in-/utgångar
Rubrik   Värde
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgÃ¥ng
info
Rubrik   Värde
land   sverige
produkt   VVM 320 CU
serienummer

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2017, 22:04:57 »
Kan vara för hög inställd vv temp. kör usb loggning där ser man vad som spökar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sonmez07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2017, 22:18:42 »
Tack för svar! Hur gör jag det?  Vart sänker man VV temperatur?  Hittar ej under menyer.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2017, 22:22:54 »
Har dålig koll men tror det finns lyx normal och ekonomi läge lyx läget är det med högsta tempen. Du ska ha så låg temp som möjligt utan att det blir lite eller för svalt vp drar mindre och slits mindre med lägre temp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sonmez07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2017, 22:42:33 »
Det är "ekonomi" läge som är valt så det måste vara något annat i så fall.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2017, 06:14:08 »
Hur ofta är ofta?
Är det tex med 2 veckors mellanrum, kan det vara legionella-körningen som gör det.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2017, 08:25:16 »
Det är "ekonomi" läge som är valt så det måste vara något annat i så fall.
Låter konstigt om ekonomi läge ger ca 47 graders botten temp på vv men hur som helst det läget bör ju vp fixa utan problem det går att anpassa tempen på de olika lägena i inställningsmenyn men det är nog nått annat som är fel. Kör usb loggning när felet uppstår då ser man vad det beror på.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sonmez07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2017, 13:25:12 »
Det är för ofta;
Datum och klockslag   Rubrik
2017-05-23 12:46:10   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-23 10:12:36   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-23 08:20:36   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-23 06:46:46   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-23 05:10:24   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-23 03:42:20   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-23 00:26:35   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 21:35:59   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 21:19:15   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 20:31:10   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 20:14:44   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 19:43:00   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 19:19:59   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 19:00:35   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 18:43:47   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 18:15:31   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 17:56:19   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 17:37:56   Hög kondensor in-temperatur.
2017-05-22 17:19:05   Hög kondensor in-temperatur.

Utloggad Sonmez07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2017, 13:27:22 »
Skickar USB log ikväll och hoppas någon kunnig själ här kan se vad som kan vara fel.

Utloggad Sonmez07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2017, 18:21:31 »
Här kommer USB log ,
ta gärna en titt ifall om ni har tips vad som är orsaken.
Tackar på förhand!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #10 skrivet: 23 maj 2017, 21:53:46 »
Larmet kommer vid vv beredning och uppkommer när returen går över 55 grader kanske 55 grader är max retur på F2120 sänk vv tempen nån grad eller ännu hellre så mycket det går med fortfarande god vv komfort. Har dålig koll på F320 men gissar att du ska hålla inne bakåt pilen 10 sekunder och då kommer du till inställnings menyn och där kan du sänka vv tempen i ekonomi läge några grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sonmez07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2017, 22:55:57 »
Hittade denna i instruktionsboken...
hur justerar man ?

Injustering, laddflöde
För korrekt funktion av värmepumpen under hela året
krävs att laddflödet är korrekt injusterat.
Används en NIBE inomhusmodul VVM eller tillbehörsstyrd
laddpump till styrmodulen SMO, kommer styrningen
sträva efter att hålla ett optimalt flöde över värmepumpen.
En justering kan behövas, framförallt för laddning av
separat varmvattenberedare. Därför rekommenderas
att ha möjlighet till justering av flödet över varmvattenberedaren
med hjälp av en trimventil.
1. Rekommendation vid otillräcklig varmvatten och
informationsmeddelande "hög kondensor ut" under
varmvattenladdning: öka flödet
2. Rekommendation vid otillräcklig varmvatten och
informationsmeddelande "hög kondensor in" under
varmvattenladdning: minska flödet.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2017, 08:56:41 »
Har dålig koll men nyare Nibe brukar justera flödet själv efter deltat men ser i loggen att GP6 ligger på max vid vv beredning så om det går sänka den vid vv beredning är det nog värt att prova eller kanske ställa den i autoläge om det finns Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sonmez07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #13 skrivet: 24 maj 2017, 13:27:11 »
Enligt VVM 320 Info;
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.

Jag har dock ej hittat  hur man sänker stopptemperaturen, det är auto läge, Normal, Ekonomi och Lyx. Jag har testat bÃ¥da eknomi och normal men har inte märkt skillnad.
Man måste tydligen installera extra ventil för att justera flödet, frågan är om jag ska låta röris göra det. Det vore bäst om jag kunde prova att sänka varmvatten temp , men hittar ingenstans hur man gör ( om ens möjligt).
Jag har tagit bort alla termostat på elementen och sänkt kurvan. Det hjälpte inte så det är 2 alternativ kvar;
- Högt flöde
- Sänkning av stopptemp på vv.


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2017, 14:24:53 »
Det kan även vara luft i ladd slingan som gör att värmen överförs dåligt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!