Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 oktober 2012, 16:37:15 »

dom rörisar jag känner har papper och penna, på sin höjd.
Lånar verktyg av mig i stället för tvärt om  dontknow


Ser ni någon anledning till att jag inte skulle kunna göra som jag tänkt. Håller ni med om att mina tidigare experiment har fallerat på grund av att den tillförda effekten har varit för låg. Eller kommer jag bara paja dygnskalkylen om jag tappar allt VV  help
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 oktober 2012, 16:34:57 »

Det finns ju flödesmätare med ultraljud som man sätter utanpå röret. Det finns säkert nån proffsig röris i din närhet som kan låna ut en sån några dagar...
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 oktober 2012, 16:31:04 »

mm så ska den få plats. och kostar :)
på en vv slinga, näääe.

alltså jag tror att hade jag bara pangat på med 3+6kw steget så hade jag nog fått ok siffror. Vad tror ni.

finns väl ingen anledning att jag inte ska kunna göra testet med VP vid samma kondensering och få ett 100% korrekt svar?

Under förutsättning att flödet på VPn mot värmetanken är korrekt men det är ju uppmätt via MMA ventilerna.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 oktober 2012, 16:29:04 »

Så jag är tillbaks på ruta 1. Försöker komma underfund med ett hyfsat rock-solid sätt att etablera vilket flöde jag har över slingan på högsta hastighet.

Flödesmätare  tummenupp
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 oktober 2012, 16:25:30 »

vafan det här är ju ett forum där folk får hela dimensioneringsförslag inom 10 minuter från att dom postar :)

Jag vill bara veta vilken CP jag har.

Men en röris hörde av sig och sa den heter
Wilo top s 25 7.5 och den drar massor av ström.

Jag har tagit reda på att min TWS slinga har 26.6 kpa i motstånd vid 0.4lps
Om jag kollar pumpens graf så tycker min begränsade pumpkompetens att den ska ge 0,55 på högsta hastighet.

Och så mycket kan jag säga... jag har en fet VP och så, men att den ska ge 21-22kw vid 60 graders kondensering förefaller orimligt.

Så jag är tillbaks på ruta 1. Försöker komma underfund med ett hyfsat rock-solid sätt att etablera vilket flöde jag har över slingan på högsta hastighet. Mitt delta är då ca 9.3 som bäst (högst).

Eftersom det verkar som att det observerade deltat över kondensorn är konstant på en värmepump där den avgivna effekten understiger den tillförda *pust* så borde slingan alltid ge ett utifrån kondenseringstemperaturen stabilt delta. Oavsett vilken möjlighet slingan har att avge sin effekt. Ja, under förutsättning att effektavgivningen inte överstiger effekttillskottet.

Värmepumpen tappar ju väldigt mycket effekt i de övre regionerna så jag tänkte tappa VV på värme. Köra och logga deltat vid framledning 30-40-50 och sedan göra en motsvarande körning mot arbetstanken och logga detta delta också. Sedan är det väl bara att räkna.

Jag inser nu vad som har varit problemet med mina tidigare mätningar av slingan. Och det kan jag tacka den där förbannade deltatråden för. När jag har kört med 3kw och 6kw stegen mot slingan så har deltat varierat och anledningen är ju att den avgivna effekten, framför allt med 3kw steget, har påverkat deltat.

NU fattar jag bättre och inser felet. Fatta hur många timmar jag suttit där med en realtidslog och väntat på ett stabilt delta. Bara för att någon timma senare få ett annat resultat. Eller få ett annat resultat med 6kw steget. Och ju längre jag kör desto mindre effekt avges vafaaaaan liksom.




Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 oktober 2012, 13:59:09 »

Står det inte på den vad den heter?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 oktober 2012, 07:27:58 »

Jag har letat och försökt hitta material på CPn i min diplomat.
Vilket pump har jag. Alternativt exakt vilken prestanda har den.

Finns det material att läsa om den precis som alla andra CP på marknaden. Behöver framför allt ett diagram där man ser pumpprestandan.

Om det inte går att få tag på på just denna pump kanske man kan ta likvärdig konkurrent?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!