« skrivet: 25 januari 2006, 21:27:17 »
Hej! I min Nibemanual kan man utläsa följande: "För att höja trycket i köldbärararkretsen, stäng ventilen på inkommande ledning före expansionskärl, kb sugs istället från expansionskärlet (ventilen öppen på toppen). Stång ventilen på expansionskärl, öppna inkommande kb och trycket ökar.


Jag har testat att stänga ventilen och det märkliga är att nivån inte påverkas i expansionskärlet, det gurglar bara till en sekund, nivån sjunker något för att stiga tillbaka. Vad kan detta bero på? pumpen går ju och den borde suga kb ur expansionskärlet.

Någon som har en förklaring ;D

Mvh

Jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Tryck i kb kretsen
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 09:25:50 »
Har du säkerhetsventilen i toppen på kärlet öppen?
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Tryck i kb kretsen
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 15:39:20 »
Detta lät som en bra ide, så jag gick ner till pumpen och provade :)

Man får vara mycket snabb i fingrarna om det skall funka.
Och trycket blir drygt 1 bar som max i kb-kretsen.

1. Se till att kb-pumpen är igång.

2. Stäng kranen för inkommande brine.

3. Snabbt som ögat öppnar du säkerhetsventilen på exp-kärlet i en halv sekund.

Undertrycket som skapas precis efter man stängt kranen för inkommande brine varar endast någon halvsekund, sedan orkar inte kb pumpen hålla tillbaks brinen längre. Därför måste du vara snabb som blixten med att öppna och stänga säkerhets ventilen precis efter du stängt kranen.

Prova nÃ¥gra gÃ¥nger, övning ger färdighet.  8)
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Tryck i kb kretsen
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 16:33:35 »
Den här iden har jag stulit och implementerat själv fast jag vände manometern framåt.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4563.msg43689.html#msg43689

Du behöver någon d-nippel ett korsrör 1/2" några förminskningar en manometer och en bilventil.
En underbart lätthanterlig lösning




Utloggad milliwatt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 130
  • Karma +0/-0
SV: Tryck i kb kretsen
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2006, 16:43:07 »
Tack för era tips :)

Jag får gå och öva på snabbheten med säkerhetsventilen. Idén med nippeln var smart, funkar inte det andra tipset så ska jag fixa en sådan lösning.

Mvh

jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.

Utloggad Foffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Elektroniksidan.tk
SV: Tryck i kb kretsen
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2006, 13:05:56 »
Behöver man ha tryck i KB-kretsen? I mitt fall är VP'n på högsta punkten, jordvärmeslingan ligger alltså på en lägre punkt än VP'n. Finns det då någon anledning att ha ett tryck bakom pumpen?
Nibe Fighter 1215-7

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Tryck i kb kretsen
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2006, 13:09:43 »
Många kör trycklöst.

Mina argument är:
- Mottryck borde ge något mindre risk för slangdeformation av rötter o s v.
- Snabb indikation på ev läcka.
- OM det skulle vara lite luft kvar i nåt högläge så komprimeras den och den effektiva ytan ökar.

Är nog en smaksak det här. Själv har jag 1 bar.

Utloggad milliwatt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 130
  • Karma +0/-0
SV: Tryck i kb kretsen
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2006, 16:41:04 »
Hej! ja det där med tryck är inte så lätt.

Det gÃ¥r inte att komprimera vatten. Trycket bestÃ¥r av ett övertryck i expansionskärlet. Komprimerad luft i toppen av expansionskärlet  höjer trycket i systemet.

Jag vet egentligen inte av vilken anledning man ska ha detta tryck? Anledningen till att jag uppmärksammade detta var att jag hade för hög nivå i expansionskärlet. Istället för att suga ur Kb så tänkte jag sänka nivån med hjälp av beskriven metod.

Förmodligen är det lättare att lufta sysystemet med ett högre tryck som "maha6305 " skriver men detta kan ju inte vara enda anledningen?

Nibes manual är skitdÃ¥lig >:( Ingen riktig förklaring av inställningar mm. finns. Dom antar tydligen att man ska vara nÃ¥gon guru inom omrÃ¥det  :DMen man lär ju sig med tiden, b.l.a. genom detta suveräna forum ;D

Mvh

Jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Tryck i kb kretsen
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2006, 16:47:11 »
Vattnet går ju inte att komprimera som du skriver, men en så pass lång slang flexar lite litegrann så även om den är välluftad så kan du trycka tillbax någon halvliter vatten med ett 1 bar.

Utloggad milliwatt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 130
  • Karma +0/-0
SV: Tryck i kb kretsen
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2006, 21:13:35 »
Vattnet går ju inte att komprimera som du skriver, men en så pass lång slang flexar lite litegrann så även om den är välluftad så kan du trycka tillbax någon halvliter vatten med ett 1 bar.

Jo så borde det väl vara men hur går det till? Du kan ju inte expandera vätskan? Jag är osäker, du kanske har rätt? Rent fysikaliskt har det ingen betydelse vilket tryck vätskan har, den är en homogen massa genom röret. Det enda som kan "spänna" ut röret är luft. Ett ökat tryck ökar bara hastigheten hos vätskan.

Jag bara resonerar, jag är inte helt säker! kul med en diskussion ;D

MVH

Jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tryck i kb kretsen
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2006, 00:27:05 »
Och luften är i exp kärlet= tryck i hela systemet

Sagt av en som kör trycklöst!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!