Hej!
Tack ni eminenta människor som hjälpt mig genom alla forumtrådar att reda ut ett och annat med min D8.
Vi flyttade in i höstas i ett hus med en Thermia TWS Diplomat 8. Huset är på nästan 300 kvadrat, men allt är inte boyta. Nu är ca 110 det. Vi tyckte att värmepumpen levererade dåligt med varmvatten, och även värme. Duschtemperaturen var ok under ca 15 min, och sedan tvärdök den. Vi fick också flera larm om Hög retur. Eftersom att jag tycker det är roligt att försöka fixa det själv har felsökningen mest blivit detta forum tillsammans med att reda ut hur värmepumpen fungerar och hur alla värden förhåller sig till varandra. Det är nu något jag tycker mig veta någorlunda
Det jag hittat och åtgärdat är:
Växelventilen (Surprise!) Den gick inte till ändlägena, utan stannade vid halvöppet på VV.
Framledningsgivaren - Den har gett fel värde, och mer fel vid högre temperaturer. Någon hade bytt den och satt fast den med två varv eltejp. Den satt även snett, inte emot röret och isoleringen satt taskigt. Nu är det kylpasta, aluminium, eltejp och isolering - och den visar rätt.
Lite andra givare är korrigerade
Smutssilen på returen var helt (Faktiskt nästan helt!) tät.
Vårat borrhål är kallt. (-2/-5). Det är 128 meter aktivt. Jag ska gräva fram det i vår och loda vattennivån. Det kan ju ha sjunkit. Vi har dock tagit ut riktigt mycket effekt ur det i höst och vinter. Vi hade 21 grader varmt på 110 kvadrat och 20 grader varmt på ytterligare 150. Dessutom dök inne-temperaturen vid Hög retur-larmen till ca 7-10 grader flera gånger.
Jag är inte jätteorolig över borrhålet. Vi har i år tänkt sätta in vattenmantlad kamin, tilläggsisolera "vinden", byta alla fönster+dörrar och sätta ett batteri för utgående ventilation för att värma brine. Det sistnämnda kanske ej betalar sig, men det går på experimentbudgeten och räknas inte.
Om huset:
Tvåplan suotteräng 110 m2 per våning. Vidbyggt garage och förråd 80 m2.
Byggt 61, platt valsat plåttak (som effektivt värmer bort snön!
).
Många, och ganska stora fönster. Största är 1,7*3,5m. Det äter energi.
4 läckande glasdörrar, typ balkong.
Omdränerat i höstas med 100 mm superdrän.
Innan vi flyttade in hade Pumpen gått 4400 timmar sedan jan 2007 och ca 180 på tillsats.
Nu till min fråga!
Jag har inte funnit några riktigt bra svar på hur man kan mäta effekten (utan att ta hit en kyltekniker som mäter över pumpen.)
Jag läste om att kolla delta på framledningen till radiatorerna, men tycker att det finns många felvariabler. Det är dock 9 grader vid tillsats 1 på framledning 50(50)
Jag tänkte såhär och mätte:
180 liter beredare
mäta bottengivaren och toppgivaren
tillsats 1 var aktivt
på 20 minuter:
bottengivare: 40-50 delta10
toppgivare: 41-55 delta14
Delta-medel: 12
(180*1,16*12)*3=7,517kw
Pumpen ger bara 4,5 kw
Felkälla: Jag har värmt tws-slingan och lite andra rör utöver de 180l
Mätt vid brine in =-2/-5
Vad tycker ni? Stämmer min uträkning? Är det att förvänta vid -2 in. Det är ju mer än -3%*2 effektförlust.
Jag ska mäta utan tillsats. Nu kom jag mest på det, för att pumpen startade varmvatten när jag var där och målade
Hälsningar,
Victor