SV: Nibe 1125- fryslarm, luft i KB-slingan & grunt borrhål?
« Svar #45 skrivet: 27 mars 2010, 09:45:53 »
Det blandar sig och det kommer att ta lite tid men ren sprit fryser inte. Jag spädde ner köldbäraren i min slinga till 22 % med vatten en sommar för ett par år sedan och det var inget problem med att det frös i värmeväxlaren efteråt fast sommartid blir det troligen aldrig under noll grader i värmeväxlaren.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Balkkin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1125- fryslarm, luft i KB-slingan & grunt borrhål?
« Svar #46 skrivet: 30 mars 2010, 20:23:53 »
observera att en glykolmätare ger felaktigt resultat, så du inte går och använder dig av en sådan!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!