Författare Ämne: Utlöst lÃ¥gtryckpressostat Bosch luft vatten  (läst 5213 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad stefangranath

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: NjutÃ¥nger
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« skrivet: 05 februari 2010, 08:53:47 »
Hej!

Jag har en  bosch luft vattenpump  som larmar om  utlöst lÃ¥gtryckpressostat ?  den  isar igen och det verkar som den inte  avfrostar alls.När jag kör en tvÃ¥ngsavfrostning sÃ¥ fungerar den efter detta i ca 2 tim  sen isar den igen och larmar.Det verkar även som att när pumpen gÃ¥r sÃ¥ är det inte full effekt i den "den verkar inte ge allt".Jag har beställt garanti service pÃ¥ den  men det ligger nÃ¥gon vecka bort  sÃ¥ jag undrar om det är  nÃ¥got jag kan göra själv?

MVH  Stefan

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 16:14:54 »
Hejsan! TrÃ¥kigt att det ska behöva krÃ¥ngla för dig. Hur gammal är din LVVP? Det sitter ett filter pÃ¥ ingÃ¥ende till VP som ska rengöras med jämna mellanrum sÃ¥ det inte kommer skit in i VP (rengörs cirka 1 gÃ¥ng per Ã¥r). Stäng av VP, stäng kranen pÃ¥ filtret, skruva lös locket (ser ut som en mutter), ta bort klämmringen som hÃ¥ller fast filtret med den lilla gröna tÃ¥ngen som du fick med vid installation, blÃ¥s rent filtret och gör rent, sätt tillbaka och hoppas du har lagat  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 16:45:30 »

Hej Stefan,
Vilken apparatur har du på ut- och insidan?
Hur gammal?
Vid vilken utetemperatur löser lågtrycket ut (ungefär)?

Hälsningar
Anders  H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad stefangranath

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: NjutÃ¥nger
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 18:10:18 »
Hej ! igen !

Jag har en bosch 8 kw pump  ute ehp 8 aw   + en innedel bosch  med varmvatten beredare och meny system  cc 160  .Inmonteringen är frÃ¥n  september 2009.
jag ringde montören och han sa att jag skulle rengöra filtret ,och det har jag gjort ca 4 ggr sedan den var ny och 2 ggr extra nu när den krånglar,men utan resultat.

När det var -15 och kallare gick den bra  men den  började krÃ¥ngla nu när det vart varmare  ca -5.  pÃ¥ ca 2 tim  isar den  igen  och larmar,tvÃ¥ngsavfrostar jag den  med 2 tim intervall  sÃ¥ fungerar den, men den  verkar inte  ge sÃ¥ mycket värme  eltillskottet gÃ¥r  med  hela  tiden  pÃ¥  ca 6,5 kw.

Service killarna  kommer  nästa  vecka  men  jag  tänkte  om  jag kan  fixa det själv..nÃ¥gon inställning imenyn eller cirk pump  etc.

Det är ju tur att jag har en 35 kw ved panna med tankar laddomat och schuntautomatik,men man har ju  blivit lite slö  med eldningen sen vi installerade värmepumpen,och litar pÃ¥ att ny teknik skall fungera.


MVH  Stefan

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 18:37:27 »
Hej,
jag hade väldiga bekymmer med lågtrycket förra vintern.
De bekymren försvann sedan servicekillen flyttat en BULB i värmepumpen.
Jag vet inte vad detta innebär tekniskt, men IVT/Bosch skickade ut ett servicemeddelande
om just den här åtgärden någon gång runt årsskiftet 08/09.
Om inte bulben redan är flyttad, se till att servicekillarna gör det.

Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 20:02:29 »
Hej,
jag hade väldiga bekymmer med lågtrycket förra vintern.
De bekymren försvann sedan servicekillen flyttat en BULB i värmepumpen.
Jag vet inte vad detta innebär tekniskt, men IVT/Bosch skickade ut ett servicemeddelande
om just den här åtgärden någon gång runt årsskiftet 08/09.
Om inte bulben redan är flyttad, se till att servicekillarna gör det.

Hälsningar
Anders H

Har för mig att det har visats bilder och instruktioner på hur man kan flytta BULB här på forumet (va nu det är vet jag inte) men vem det var som hade den minns jag inte.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 20:39:48 »
Hej!
Jodå det har skrivits om bulben, antingen här eller på IVT.
Men eftersom du ska ha ett besök av service, tycker jag att du ska låta dom
fixa detta och sedan justera in expansionsventilen (den heter väl så) för att
få bästa delta på in- och utledningarna i pumpen.

Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad stefangranath

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: NjutÃ¥nger
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2010, 23:16:16 »
Hej igen !

jag  avvaktar  till  servicen  i  veckan  sÃ¥  fÃ¥r vi se  vad  dom  hittar för fel !

Jag kan Ã¥terkomma  med vad det var för fel och  vad dom gjorde !

Tack för snabba svar !

MVH   Stefan

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2010, 23:46:11 »
Ge dig inte med bulben om den inte redan är flyttad till rätt ställe.
Servicekillarna har fått en order om detta i ett meddelande från IVT/Bosch.
Sedan ska de göra inställntngar så att in- och utdeltat tillpumpen blir bra.

Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2010, 09:35:22 »
Hej igen !

jag  avvaktar  till  servicen  i  veckan  sÃ¥  fÃ¥r vi se  vad  dom  hittar för fel !

Jag kan Ã¥terkomma  med vad det var för fel och  vad dom gjorde !

Tack för snabba svar !

MVH   Stefan

Ja gör det, är intressant att höra vad det va för fel i fall man är med om nåt liknande. Fråga oxå om dom sätter BULBEN på samma ställe på nya maskiner eller om dom har lärt sig att sätta den på rätt plats på dom nyare maskinerna.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad stefangranath

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: NjutÃ¥nger
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2010, 20:04:13 »
Hej !  igen

Nu har jag gÃ¥tt  igenom  felkodena  och  jag har enn  massa  felkoder !!  alla utom en  är lÃ¥gtrycks pressostat 1 st är t6 hetgas temperatur!

Värdena fattar jag inget  av  men i  bägge fallen  sÃ¥  säger displayen  att  T5 börvärde=20 grader  men i  bägge felen   Ã¤r  T5 ärvärde =   -52 grader

I  T6 hetgastemp  var  värdet  T6 är=  121,3 grader dÃ¥ varnade han fÃ¥r  hetgasen!!

I felet pÃ¥ lÃ¥gtryckspressostaten  sÃ¥ var  T6  ärvärde=89,6  grader   ,,,, betydligt kallare

Vad  betyder  alla värden ?  T1,T2,T3  osv ??

(Jobbigt att elda med ved  :)  )



 
MVH  Stefan

Utloggad stefangranath

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: NjutÃ¥nger
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2010, 07:09:41 »
hej  igen !

jag  pratade i helgen  med en kille som  jag känner som installerar och servar  luft/luft pump, och han sa    2 möjliga  fel   

1: För lite  kylmedium

2:Expansionsventilen.


Hoppas att servicekillarna  kommer i början pÃ¥ veckan.

//Stefan

Utloggad stefangranath

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: NjutÃ¥nger
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2010, 19:23:35 »
hej !

idag var servicekillen här  och hittade  felet!

det var en givare  T11 ,som visade  ca 5 plusgrader när den skulle visa ca minus 25 grader

Det var därför som inte avisningen fungerade och den inte gav full effekt !

nu fungerar den  kanon  igen !  gÃ¥r bra och avfrostar som den ska.

Nu kör jag med blockerat eltillskott för att se  hu lÃ¥ngt ner den orkar själv
 det är nu minus  fem   och utan problem.
Är det nÃ¥gon som  märkt att om man blockerar tillskottet  sÃ¥ visas blixten ändÃ¥ i  displayen!!  men gÃ¥r man in i menyerna so  stÃ¥r  det  0,0 kw  tillskott  varför dÃ¥? 

MVH  Stefan

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2010, 19:32:49 »
Gött att maskineriet börjat fungera riktigt igen  Thumbsup Har aldrig blockerat tillskottet pÃ¥ min VP, kanske skulle va kul att testa och se, tror den gÃ¥r ner till cirka -8 ºC utan tillskott.  :) När man blockerat tillskottet, hur vet man att den inte behöver tillskottet ändÃ¥, det är kanske det blixten visar???  Sc:,h
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad kld

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2010, 10:50:17 »
Fick samma larm. När service kom hit visade det sig att samma givare gett upp.
Den visade sköna +66 grader och inte -6 som det var då...
Resultatet blev att ingen avisning skedde och att maskinen istället byggde ett istäcke.

GÃ¥r bra nu.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!