Har ett nytt cirkulationspumpshastighetsproblem
Jag har ju två (eller egentligen tre) cirkpumpar på varma sidan:
1) laddpumpen. Laddar VVP och ack
2) värmekretspump. Cirkulerar vattnet i radiatorkretsarna
3) cirkpump för shuntgruppen till garagegolvet
Min ack (200 l) har fyra anslutningar, två upptill och två nertill:
Den översta är värmekrets fram (går till pump 2)
Näst överst är VP fram
Näst nederst är värmekrets retur
Nederst är VP retur.
Vid installationen lämnades samtliga pumpar på högsta hastighet. Efter injustering av radiatorflödena sänkte jag värmekretspumpen till hastighet 2, mest på grund av brus i radiatorventiler. Jag har senare sänkt den 1:an som ett resultat av förra pumphastighetsorgien i forumet, och jag tycker det har fungerat bra.
Jag provade också att sänka laddpumpshastigheten till 2:an, mest för att se vad som hände, och får då högre framledningstemp. Eftersom returtempen samtidigt blir lägre tror jag inte det gör någon skillnad i effektförbrukning, eftersom medeltempen i vvx:en borde bli samma.
Eftersom min pump styr på returtemp, och givaren sitter långt ner på acken, så stannar VP när acken är full, inte nödvändigtvis när värmekretsreturen stigit till stopptemp.
Jag har nu sänkt laddpumpen till 1:an också för att inte få VP-stopp innan värmekretsreturen också stigit.
Jag antar att jag kommer att behöva sänka rumstempen (har ingen rumsgivare än) ganska radikalt.
Tänker jag rätt?
Jag tycker att jag bör få en jämnare temperatur på hela kretsen, vilket borde innebära att jag inte behöver köra upp acken i så höga temperaturer och det borde också innebära en jämnare radiatortemp, vilken iofs blev mycket jämnare sedan jag sänkte vkpumpen till 1:an.