Titel: Bergvärme OCH markvärme till samma pump?
Skrivet av: Perpendicular skrivet 15 februari 2009, 10:47:28
Har målat in mig i ett hörn. Fick ett bra pris på borrning och projekterade för en 6 kW-pump dvs 120 meter aktivt hål. Borrat och klart sedan förra somaren.  :D
Har nu fått ytterligare ett bra pris, på en 8 kW-pump, och har dessutom fått inse att uppvärmingen av garaget inte kommer att täckas av den mindre pumpen utan av elpatronen. :(

Frågan är nu om jag kan lägga ner något hundratal meter slang i den ännu ej anlagda gräsmattan och på detta sätt fuska till mig något tiotal meter borrhål. Tycker att det borde funka teoretiskt och minns att Carl N skrivit det i något inlägg, någon gång.

Hur många meter markvärmeslang motsvarar en meter aktivt borrhål?
Krävs det specialkopplingar för att få ihop slingorna, de kommer ju att hålla olika temp?
Om man seriekopplar, kör man då brinen först i marken och sedan i hålet eller tvärt om?

Hoppas på svar.
Titel: SV: Bergvärme OCH markvärme till samma pump?
Skrivet av: Carl N skrivet 16 februari 2009, 09:10:35
Jepp, det går utmärkt, 3 meter jordvärme motsvarar ungefär 1 meter bergvärme, så 100 m jordvärme blir nog rätt OK.

Jag brukar rekommendera att koppla jordvärmen först på utgående brine och sen bergvärmen i serie efter, om totala slanglängden understiger 400 m vilket den bör göra i ditt fall.