Författare Ämne: Hetgas temperatur  (läst 1599 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

- scizo -

  • Gäst
- scizo -
Hetgas temperatur
« skrivet: 06 januari 2016, 19:35:00 »
Enkel fråga:

Nu har min EcoAIr 107 varit bortkopplad under flera timmar då det är för kallt ute.

Hetgas tempen är 0 (noll) grader. Ute temp -15. Är det ett vettigt värde ?


Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Hetgas temperatur
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 20:49:17 »
Självklart.
Kompressorn är ju spärrad. Värdet kan aldrig gå under 0.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

- scizo -

  • Gäst
- scizo -
SV: Hetgas temperatur
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 21:02:36 »
Hej.

Ok. Hmmm.... sitter inte givaren på utsidan av ett rör ?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Hetgas temperatur
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2016, 21:33:41 »
Och..?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

- scizo -

  • Gäst
- scizo -
SV: Hetgas temperatur
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2016, 21:44:11 »
...och röret befinner sig i en -15 C omgivning....  var kom gränsvärdet noll ifrÃ¥n ??

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Hetgas temperatur
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2016, 22:17:22 »
Antagligen från styrprogrammet. :)
Värdet är ju ointressant när kompressorn står still.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

- scizo -

  • Gäst
- scizo -
SV: Hetgas temperatur
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2016, 22:26:37 »
Ja, sant iof.... men i flera inlägg talas det om att man ska kolla att hetgastemp == utetemp när VP är av för att se om givaren ger vettiga värden. Man nämner aldrig något om att testet kräver plusgrader ute.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Hetgas temperatur
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2016, 22:30:28 »
Min har då aldrig visat annat än lägst 0 när allt är stängt och spärrat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hetgas temperatur
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2016, 18:39:29 »
Hej.

Ok. Hmmm.... sitter inte givaren på utsidan av ett rör ?

Jo, och detta rör går från kompressorn vidare mot kondensorn. Vid kyla cirkulerar laddpumpen vatten från innedel genom kondensorn för att rören inre ska frysa.
I utrymmet där kondensor sitter är det skumplast på väggarna. Främst för att dämpa ljudet skulle jag tro, men det bidrar även till värmeisolering.

Temperatursensorn till hetgasgivaren är knappast vald för att vara exakt vid nollgradigt, men om du vill se -15 grader så är en bra början att stänga av strömmen så att vattencirkulationen upphör och sedan vänta ganska många timmar. Vid strömtillslag så kan du kanske se hetgas nära utetemp.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!