Hej du!
Du kan väll berätta lite mer om dina siffror på pumpen (värden) och drifttid.
Har du 2 rörs system?
Har du en förbrukning på typ 26000kwh med bergvärme?
Har du trimmat in systemet för radiatorerna efter du satte in pumpen?
hej själv Du!
-Hade en CTC kombi el-olja-ved panna med utdömd skorsten. Körde alltså endast med elpatroner. Vatten raddar på bottenvåning och övre hall. 4 sovrum övervåning med el-raddar. Elförbrukning c:a 40000kWh år 2008
Borrade 140m och skaffade en Nibe 1225-8 år 2008 och körde igång på julaftonen då. (Se mera i min profil nedan.)
Den har nu gått 8800 timmar, tillskottsel har varit inne 725 timmar inklusive 75 timmar enbart tillsats före VP starten 2008.
Hade kurva 11 förra vintern. Använder kurva 8 +2 sedan i höstas. Sänkningen blev möjlig efter komplettering av isolering på vinden och några kvm yttervägg som återstod.
-Ja jag har 2-rörs system.
-Trimmat in? Trimmade radiatorerna i höstas när jag hade ersatt de 4 el-elementen på övervåningen med vattenraddar. Har nu som jag beskrivit en inbyggd effektobalans mellan över och undervåning så bottenvåningen går ganska ostrypt med temperaturdiff på c.a 5 ºC , övervåningen kraftigt strypt med diffen 15-20 ºC. Tillsammans ger det en diff på 8 ºC vid VPn. Vilket är bra för den.
Men har som jag skrev idén att öka effekten på bottenvåningen så jag får bättre balans och kan använda en lägre framtemperatur och därmed bättre COP på VPn. Funderar på att öka effekten på BV med vattenburen golvvärme och behålla radiatorerna som de är.
Kommentarer?
/Bo