Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 oktober 2010, 21:37:50 »Kom på att det inte går att ställa (äldre) ivt pumpar i sommarläge manuelltgår det inte att ställa pumpen i sommarläge då stannar cirkpumpen och vp gör bara vv
Sommarurkoppling fungerar bara ner till 10grader sedan om det blir kallare så startar pumpen igen.
Kan du kolla växelventilen hur den står och om den växlar efter VV körning?
Annars återstår bara att koppla et motstånd parallellt med ute givar kabel och ställa ner sommarurkopplingen till 10grader, alla motstånd mellan 10k ohm och 1,2k ohm går att använda.