Författare Ämne: Avfrostning samtidigt som kompressorn jobbar?  (läst 1746 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Maverik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Avfrostning samtidigt som kompressorn jobbar?
« skrivet: 16 februari 2010, 11:33:44 »
Jag har vid några enstaka tillfället lagt märke till att min Atria kör en avfrostning samtidigt som kompressorn jobbar. Vid samtliga tillfällena detta hände tror jag att den höll på att värma varmvattnet.
Ska det vara så här och varför? Normalt sätt ska ju kompressorn stå still när avfrostning körs...
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Avfrostning samtidigt som kompressorn jobbar?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 15:02:49 »
Enligt installationsmanualen så ska kompressorn stoppas under avfrostning, det låter som att nått är fel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Avfrostning samtidigt som kompressorn jobbar?
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2010, 21:52:07 »
Så här ska det vara och inget annat
Kompressorn stoppas för att avfrostningssekvensen inte ska belasta kompressorn i onödan. Däremot stoppas inte kompressorn när den producerar varmvatten eftersom varmvattenberedaren kyls ner vid en avfrostning. Fläkten på utedelen stoppas i samband med en avfrostning för att förkorta tiden för avfrostning.
 

 Thumbsup

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!