Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: gjohnsen skrivet 09 februari 2017, 13:31:33

Titel: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: gjohnsen skrivet 09 februari 2017, 13:31:33
Hei,

Har en Nibe 1210 varmepumpe fra 2005 som gir en HP/MS alarm. Har hatt en tekniker her som har feilsøkt og kommet frem til at mjukstartsreleet muligens var defekt. Kompressoren vil ikke starte og motorvernet slår ut med en gang. De hjelper ikke å resette motorvernet.

Tekniker kunne ikke si om også kompressor var defekt i tillegg. Spørmål; kan en defekt kompressor gjøre sånn at mjukstartsreleet også har blitt defekt? Det koster ca 5000-6000 tusen å bytte releet. Kompressor har hatt 41000 starter og total VP tid er 45139. TS tid er 9424...Kanskje på tide å vurdere bytte?

På forhånd tusen takk for svar.
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 09 februari 2017, 15:56:40
Är det Nibetekniker eller , nu är det så att en del vill skära guld
Kan inte säga vad det är utan att sett data eller prospekt på mjukstarten han du fota den eller 
en manual , behöver även fabrikat ,ibland behöver man kopplingsschemat för att se styrning av start
5-6k för att byta mjukstart är väl lite överkurs , då en mjukstart kostar ca 1k och arbete
bara flytta kablar med restid ca 2,5 tim
Vilken storlek är det 4 eller 12 kw

 
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: gjohnsen skrivet 09 februari 2017, 17:55:05
Hei,

Takk for svar. Det var en elektriker på oppdrag fra Nibe som så på varmepumpen. Han målte seg frem til at det manglet en fase (tror jeg?) på mjukstartsreleet. Han målte strøm på alle nødvendige steder der HP/MS alarmen kunne slå ut og alt var OK foruten mjukstartsreleet. Det er en 9 KW 1210 pumpe fra 2005. Men han kunne ikke garantere at kompressoren også var defekt. Han fulgte koblingsskjema og virket som en meget duktig håntverker. Pumpen går nå i el-kjele drift og det fungerer bra - utenom at den bruker myyye strøm...Jeg så prisen på releet på nett og så det kostet 3k...Så går det raskt et par timer i tillegg..Tenkte derfor ca 5-6k..

Har fått tilbud på 150.000,- tusen for å bytte i 8kw Nibe 1245 pumpe. Syntes det er altfor dyrt..
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: tipo874 skrivet 09 februari 2017, 18:25:06
Det borde väl gå att koppla förbi mjukstarten för test?
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 09 februari 2017, 18:34:45
Kan du ett foto på den ? tror den heter 69 i dokumentationen
Hur mycket kan du om el , annars koppla ledningar tvärs över mjukstarten om du vet var det är
det gör att du förbinder in och ut  L1 L2 L3 är på översidan och tror det är uL1 UlL2 UL3
på undersidan av mjukstarten Koppla en ledning mellan L1 L1 L2 L2 L3 L3  det enda som händer är att kompressorn studsar igång och inte startar mjukt , om den går som den ska och inte bryter motorskyddet , är det fel på mjuken inte ovanligt  Om kompressorn brummar , så är det en fas som fattas , stäng av direkt  ,du ska ha 400v mellan faserna , vet ej om du bor i Norge ,dom har bara 230 V
Tipo875 Det brukar gå bra ,det finns en snikvariant som jag använt till Mannerup 30kw och fungerar bra , den ligger kvar med en fas och och dröjer kvar med 2 faser ,bra pris
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: gjohnsen skrivet 09 februari 2017, 19:02:31
Ja, det var en god ide`...Jeg ber elektriker om å koble en bypass før han eventuelt installerer det nye mjukstartsreleet. Hvis det ikke er defekt, så kan han ta delen tilbake igjen. Ja, det er 400V. Jeg kan ingenting om elektro, så jeg holder meg klokelig unna å koble selv :)

Holder dere oppdatert...
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 09 februari 2017, 19:08:49
OK men tänk på att den kostar mycket , har inte fabrikat i huvudet på den billiga nu , men
tar reda på det i morgon , den fungerar utmärkt som uppstart av kompressor .
Jag såg hos Nibe att dom säljer en mjukare , samt talar om hur den ska kopplas , och vad jag kan förstå av det , så kan man använda vad som helst för att starta upp mjukt , ha is i magen jag kommer tillbaka i morgon  här i forumet , tror säkert att det finns fler som kan vara intresserade av en sådan ,varför betala mer när det inte behövs
PS det kan vara avbrott i motorskyddet , av brott på en fas , inte ovanligt om mjuken trasslar , en s.k. bimetallslinga i det kan ha brunnit av
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 10 februari 2017, 10:21:36

Det är lite speciellt med scroll mjukstart inte samma som kolvkompressor
 men det finns några olika fabrikat
Nibe service  , Carlo gawazzi ,   El-draft  och några till ,angående priser får du kolla själv

 
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: gjohnsen skrivet 10 februari 2017, 14:39:20
Takk for svar :-) Er det noen som vet om feil på kompressor kan ha ført til skade på mjukstartsreleet? Eller er det vanlig at med defekt mjukstartsrele, så er likevel kompressor fortsatt OK?
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 10 februari 2017, 16:10:24
Kan inte säga hur vanligt det är , men allt kan gå sönder Om det är fel på mjuken så löser motorskyddet ut , enligt vad jag kan se på kopplingsschemat sitter mjuken efter motorskyddet och det är rätt plats  det är en livförsäkring för kompressor eller motor , så att inte den inte ska bli bränd i lindningarna , så motorskyddet har fungerat verkar det som ,  gör en bypass på mjuken och starta , fungerar det så startar kompressorn med en smäll eftersom det blir direkt , men gör inget , det är normalt  , brummar den och vill starta  , stäng av , steg 2 koppla bort ledningarna på motorskyddet som går till mjukisen och starta , mät på utgående mellan  faserna  finns det 400 där så har nog kjukien sagt upp sig  , annars är motorsskyddet , OBS kan vara båda , men tror inte komp. gått , vad vet jag måste kontrolleras enligt ovan
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: Carl N skrivet 10 februari 2017, 18:59:12
Mjukstarten på min lade av, kompressorn är fortfarande helt OK.
Jag bytte mjukstarten själv, den kostar ca 1500 SEK.
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: gjohnsen skrivet 02 mars 2017, 11:55:32

Det var desverre kompressor som var defekt. Så da blir det ny varmepumpe...
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: Rickard skrivet 02 mars 2017, 19:31:51
Provade ni koppla förbi mjukstarten?
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: gjohnsen skrivet 02 mars 2017, 23:02:21

Ja, det ble koblet en bypass. Kompressor startet noen sekunder, ga fra seg masse ulyd og døde...

Titel: SV: Nibe Fighter 1210 2005 HP/MS Alarm
Skrivet av: Rickard skrivet 03 mars 2017, 06:06:31
OK, perfekt
Så skall en felsökning gå till.  tummenupp

Tråkigt att kompressorn gett upp dock.