Vad har du för temperaturer i VP'n när den har gått en stund?
Hur dåligt isolerad är golvvärmen?
Med tanke på elförbrukningen 2008 verkar 20 timmar drifttid under ett dygn då det är -3 ute fullt rimlig. Det betyder att huset då behöver 6-7 kW. Jag tycker frågan borde vara varför beräkningen av radiatorernas effekt inte ger rimliga värden.
ja det låter ju lite mycket. Men om pumpen går 20 timmar och ger 7kw så är snittet något lägre över dygnet. Därutöver är det väl i alla fall någon VV körning. Carl Ns förslag om att köra med elpatron som jämförelse är ju bra. Vet inte vad du har för steg. Men som i mitt fall kan man köra lite med 6kw och sedan med 9kw så får man två hållpunkter. Därefter kör man bara värmepump och jämför. Värmebehovet ska va ungefär det samma för att det ska vara rättvisande gissar jag.
Ett sätt att bättre kolla VP:ns avgivna effekt är att blockera kompressor, köra på bara max elpatron en timme, mät upp VB-fram, VB-r och hur mycket ström som går. Sen bockerar du elpatron och kör på bara kompressorn en timme med samma fart på CP (se till att VP:n inte stannar under mättiden) och gör motsvarande mätningar. Sen kan man enkelt räkna fram ungefärlig avgiven effekt från kompressorn.
min sista mening avsåg TS mätningar av radiatorerna. Om dessa är dunderkalla när värmepumpen kör igång så kommer deltat kanske bli lite missvisande.
Ja, om man mäter på radiatorerna blir det stora individuella skillnader, men när man gör den där typen av mätningar, för att utvärdera uteffekten är det ju viktigt att man gör det så nära varma sidans vvx som möjligt för att få bort alla andra potentiella störkällor.Mäter man före/efter värmepump så skall det bara vara flöde som avgör, inget annat.I princip är det då bara flödeshastigheten, tiden det tar för radiatorvattnet att lämna kalla sidans tempgivare, passera vvx och elpatron och komma fram till varma sidans tempgivare + tempgivarnas tröghet som avgör när man kan få ett exakt värde att notera.Temperaturnivå, energibehov, utetemp och effektbehov saknar helt betydelse.
utan decimaler kan vi då säga att ditt flöde är 0,24lps (Grovt utan decimaler på deltat så klart) (8kw / 8k / 4,18) som stämmer med steget som hade: delta 3k * 0,24 * 4,18 = 3kw har man inga decimaler är ett värde som tippar över indikativt att det ligger i den övre/undre regionen beroende på hur det tippar. Men oavsett vilket så kan du alla fall konstatera att pumpen verkar ge det den skaNice!!