Ämne: Värmekurva vs deltaT (läst 2392 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Snubert
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ljungbyhed
Antal inlägg: 37
Karma +0/-0
Kön:
Snubert
Värmekurva vs deltaT
«
skrivet:
21 januari 2013, 22:49:52 »
Citera
Hej!
Jag håller på att trimma in vår bergvärmeanläggning, en IVT Greenline HT plus E9. Pumpen är installerad i ett äldre hus, byggt i början på nittonhundratalet, ca 180 kvadratmeter borta med en mindre källare på ca 20 kvadratmeter där pumpen är placerad.
Vid driftsättningen uppstod problem med lågt flöde på värmebäraren varför en större cirkulationspump monterades. Pumpstorleken var inte orsaken till problemet utan det hade lossnat skräp från radiatorerna eller rörsystemet som fastnat i rören. Dessa lossnade vid genomspolning men pumpen sitter kvar.
Radiatorsystemet är ganska stort, rymmer många liter, vet inte exakt hur mycket men det tar en bra stund att fylla upp.
Jag vet att IVT rekommenderar ett deltaT på mellan 7 och 10 grader Celsius, ställer jag pumpen på läge 2 får jag ca 7,2 i delta på Vb, kör jag läge 1 får jag ca 9,3.
Med cirkulationspumpen i läge 2 blir värmekurvan lagom på ca 4,2, med pumpen i läge 1 kan jag sänka kurvan till 4,0. Pumpen drar 40W mer i läge 2 än läge 1.
Vad är att föredra? Låg värmekurva och låg fart på pumpen men högre deltaT eller tvärtom?
/Tobbe
Loggat
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Värmekurva vs deltaT
«
Svar #1 skrivet:
21 januari 2013, 22:54:38 »
Citera
Jag skulle nog köra med ett lägre deltaT, runt 7 grader är helt OK.
Din värmepump styr väl på returen, och anledningen till den sänkta kurvan när du sänker cirkpumpens hastighet är alltså att vbf blir högre när du kör med lägre flöde.
(Den bibehåller returtempen, men vbf stiger om du sänker flödet, du producerar alltså varmare vatten vilket ger dig varmare i huset.)
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Snubert
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ljungbyhed
Antal inlägg: 37
Karma +0/-0
Kön:
Snubert
SV: Värmekurva vs deltaT
«
Svar #2 skrivet:
21 januari 2013, 23:01:13 »
Citera
Hupp! Du är makalöst snabb Rickard!
Jo, jag är med på resonemanget men om pumpen jobbar lika bra vid VB-diff 9,3 som 7,2 så går ju iaf CP:n snålare. Det blir drygt 350 kWh på ett år... Småsmulor kanske men ändå intressant för optimeringens skull
/Tobbe
Loggat
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
Karma +0/-0
Kön:
magneten
SV: Värmekurva vs deltaT
«
Svar #3 skrivet:
21 januari 2013, 23:15:57 »
Citera
Då din pump kommer att producera ett varmare vatten (framledning) med vb-pumpen i läge 1 så kommer du att få en sämre avkylning av gasen i förångaren varvid du kommer att få ett något lägre COP vilket förmodligen/kanske kommer att äta upp vinsten du gjorde på att sänka pumpen.. En så låg framledningstemp som möjligt utan att det blir kallt i huset är allt som oftast att föredra för en bra verkningsgrad (högt COP) på pumpen.
Bifogar ett effektdiagram för min pump så kan du ju se ungefär vilken skillnad det blir i uteffekt från pumpen om man ändrar framledningstempen.
Loggat
Begagnad IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh Aktuell produktion:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Snubert
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ljungbyhed
Antal inlägg: 37
Karma +0/-0
Kön:
Snubert
SV: Värmekurva vs deltaT
«
Svar #4 skrivet:
21 januari 2013, 23:22:09 »
Citera
Kan det då tom vara vettigt att köra CP:n på läge 3? Minns inte exakt men någonstans mellan 6,1 och 6,4 hamnade deltaT på VB med denna pumphastighet. Det är ju iofs lägre än vad IVT rekommenderar så det är kanske inte optimalt. Eller?
Tobbe
Loggat
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Värmekurva vs deltaT
«
Svar #5 skrivet:
21 januari 2013, 23:26:56 »
Citera
Så här i landet mellanmjölk blir ju valet enkelt eller hur!
Du har tre hastigheter. alla verkar fungera. vet inte riktigt vilken som är bäst så varför inte ta mittenalternativet. Inte för inte som mellanmjölk säljer bäst!
så där har du min röst!
(själv kör jag VB delta 6
men så är jag lite galen också )
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Värmekurva vs deltaT
«
Svar #6 skrivet:
21 januari 2013, 23:27:46 »
Citera
Men jag skämtar inte. Ju lägre delta desto högre flöde. Risk för missljud och onödig stress på systemet. Mittenläget verkar ju fungera fint och ligger till på köpet inom ramen för tillverkarens rekommendation. I ett system där det lossnat prylar från insidan av rören skulle det kännas fel att rekommendera ett högre flöde än du absolut behöver.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Snubert
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ljungbyhed
Antal inlägg: 37
Karma +0/-0
Kön:
Snubert
SV: Värmekurva vs deltaT
«
Svar #7 skrivet:
21 januari 2013, 23:44:59 »
Citera
Jo, läge två är väl det naturliga valet antar jag... Tror faktiskt att jag läste att du låg på 6 grader i delta David och blev inspirerad av det. Att det lossnade flagor vid drifttagningen oroar mig inte jättemycket då två av radiatorerna var riktigt risiga och nu är bytta. Vi rotade rätt mycket i systemet, tog bort gammalt vindsmonterat expansionskärl, drog om rör etc så flagorna var inte helt oväntade.
Det får väl bli läge två om jag inte kommer på andra tankar... Tack för din input!
Loggat
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
Karma +0/-0
Kön:
magneten
SV: Värmekurva vs deltaT
«
Svar #8 skrivet:
21 januari 2013, 23:46:42 »
Citera
Kan bara hålla med kör läge 2 om det inte väsnas för mycket i ditt system (en som är allergisk mot ljud)så kommer du att få bra driftförutsättningar. Att betänka om du höjer till 3an är ju som sagt att även flödet ökar vilket troligen oxå efter en stund ger en högre returtemp vilket ju höjer medeltemperaturen i förångaren igen (ska ju helst vara så låg medeltemp som möjligt för bra COP) Lagom är ofta bra!
Loggat
Begagnad IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh Aktuell produktion:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Värmekurva vs deltaT
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 478
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
Bobone
EvertL
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info