Skrivet av: magneten
« skrivet: 21 januari 2013, 23:46:42 »

Kan bara hålla med kör läge 2 om det inte väsnas för mycket i ditt system (en som är allergisk mot ljud)så kommer du att få bra driftförutsättningar. Att betänka om du höjer till 3an är ju som sagt att även flödet ökar vilket troligen oxå efter en stund ger en högre returtemp vilket ju höjer medeltemperaturen i förångaren igen (ska ju helst vara så låg medeltemp som möjligt för bra COP) Lagom är ofta bra!
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 21 januari 2013, 23:44:59 »

Jo, läge två är väl det naturliga valet antar jag... Tror faktiskt att jag läste att du låg på 6 grader i delta David och blev inspirerad av det. Att det lossnade flagor vid drifttagningen oroar mig inte jättemycket då två av radiatorerna var riktigt risiga och nu är bytta. Vi rotade rätt mycket i systemet, tog bort gammalt vindsmonterat expansionskärl, drog om rör etc så flagorna var inte helt oväntade.

Det får väl bli läge två om jag inte kommer på andra tankar... Tack för din input!  :)
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 januari 2013, 23:27:46 »

Men jag skämtar inte. Ju lägre delta desto högre flöde. Risk för missljud och onödig stress på systemet. Mittenläget verkar ju fungera fint och ligger till på köpet inom ramen för tillverkarens rekommendation. I ett system där det lossnat prylar från insidan av rören skulle det kännas fel att rekommendera ett högre flöde än du absolut behöver.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 januari 2013, 23:26:56 »

Så här i landet mellanmjölk blir ju valet enkelt eller hur!

Du har tre hastigheter. alla verkar fungera. vet inte riktigt vilken som är bäst så varför inte ta mittenalternativet. Inte för inte som mellanmjölk säljer bäst!

så där har du min röst!

(själv kör jag VB delta 6 ;) men så är jag lite galen också )
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 21 januari 2013, 23:22:09 »

Kan det då tom vara vettigt att köra CP:n på läge 3? Minns inte exakt men någonstans mellan 6,1 och 6,4 hamnade deltaT på VB med denna pumphastighet. Det är ju iofs lägre än vad IVT rekommenderar så det är kanske inte optimalt. Eller?

Tobbe
Skrivet av: magneten
« skrivet: 21 januari 2013, 23:15:57 »

Då din pump kommer att producera ett varmare vatten (framledning) med vb-pumpen i läge 1 så kommer du att få en sämre avkylning av gasen i förångaren varvid du kommer att få ett något lägre COP vilket förmodligen/kanske kommer att äta upp vinsten du gjorde på att sänka pumpen.. En så låg framledningstemp som möjligt utan att det blir kallt i huset är allt som oftast att föredra för en bra verkningsgrad (högt COP) på pumpen.
Bifogar ett effektdiagram för min pump så kan du ju se ungefär vilken skillnad det blir i uteffekt från pumpen om man ändrar framledningstempen.
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 21 januari 2013, 23:01:13 »

Hupp! Du är makalöst snabb Rickard!  :)

Jo, jag är med på resonemanget men om pumpen jobbar lika bra vid VB-diff 9,3 som 7,2 så går ju iaf CP:n snålare. Det blir drygt 350 kWh på ett år... Småsmulor kanske men ändå intressant för optimeringens skull

/Tobbe
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 januari 2013, 22:54:38 »

Jag skulle nog köra med ett lägre deltaT, runt 7 grader är helt OK.
Din värmepump styr väl på returen, och anledningen till den sänkta kurvan när du sänker cirkpumpens hastighet är alltså att vbf blir högre när du kör med lägre flöde.
(Den bibehåller returtempen, men vbf stiger om du sänker flödet, du producerar alltså varmare vatten vilket ger dig varmare i huset.)
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 21 januari 2013, 22:49:52 »

Hej!

Jag håller på att trimma in vår bergvärmeanläggning, en IVT Greenline HT plus E9. Pumpen är installerad i ett äldre hus, byggt i början på nittonhundratalet, ca 180 kvadratmeter borta med en mindre källare på ca 20 kvadratmeter där pumpen är placerad.

Vid driftsättningen uppstod problem med lågt flöde på värmebäraren varför en större cirkulationspump monterades. Pumpstorleken var inte orsaken till problemet utan det hade lossnat skräp från radiatorerna eller rörsystemet som fastnat i rören. Dessa lossnade vid genomspolning men pumpen sitter kvar.

Radiatorsystemet är ganska stort, rymmer många liter, vet inte exakt hur mycket men det tar en bra stund att fylla upp.

Jag vet att IVT rekommenderar ett deltaT på mellan 7 och 10 grader Celsius, ställer jag pumpen på läge 2 får jag ca 7,2 i delta på Vb, kör jag läge 1 får jag ca 9,3.

Med cirkulationspumpen i läge 2 blir värmekurvan lagom på ca 4,2, med pumpen i läge 1 kan jag sänka kurvan till 4,0. Pumpen drar 40W mer i läge 2 än läge 1.

Vad är att föredra? Låg värmekurva och låg fart på pumpen men högre deltaT eller tvärtom?

/Tobbe

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!