En annan fördel är att man kan placera handenheten varsomhelst i huset. Man behöver alltså inte springa ner i källaren stup-i-ett
Men jag saknar en del saker. Den verkar inte kunna kalla på elspets när det behövs. Den kan inte styra den trevägsventil som Altherman använder vid kyldrift så frågan är om man kan kombinera fläktkonvektorer med radiatorer/golvvärme? Den verkar inte heller kunna ladda en varmvattenberedare via växelventil.
Försvinner inte det mesta av fördelarna med inverterstyrning om man kör med fast kondensering mot ack-tank?
En intressant sak, appropå fast- eller flytande kondensering, är vidare att det i styret finns en funktion som heter typ väderberoende temperatur, dvs pumpen tillverkar beroende på utetemperaturen med inverterfunktion bara så varmt vatten som huset behöver. Verkar det inte därmed som man uppnår det närmaste "flytande kondensering" som man kan komma trots att man har en shunt på acken/pannan?
Är det inte flytande kondensering då?