0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har Nibe 1215-7 som installerades slutet av juni detta år. Efter det att jag startade värmen på elementen i höst så startar VP ca 35 ggr/dygn. Låter mycket men kommer förståss att minska när det blir kallare. Är det rimligt antal starter för denna årstid? Om inte, vilka förändringar kan man göra för att minska på antal starter? Tacksam för tips.
Hej igen, har du kollat att du har pumphastighet 3? Har skälv tagit bort alla termostater för att försöka strypa in temperaturerna och endast i nödfall sätta dit termostat där det behövs /mvh mso
Manuell mätning som jag gjort inatt när det var lite minus grader är:15/16 Okt 21:00-09:00 - 28 kwh - 9 VP start - 7 VP tid - utetemp mellan -6 +5Har kollat på Rickards inställningar och kör med följande sedan 10 Okt:Ändrade parametrar: Värden inom parantes = standardvärden. Gradminuter för VP start (-60) -100 Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 15 graderSka öka värdena lite mer tror jag, men vill se effekterna lite mer först när det blir kallare.