Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: tomas.nilsson skrivet 12 februari 2007, 12:09:35
-
Jag har en Nibe 1110 8,8 kW från 2003. Jag har ett litet problem med styrsystemet. Det finns ju en ratt där man parallellförskjuter kurvan. Jag vill ha den ställd på -1 men värdet ändrar sig +- 2 grader då och då. Om jag ställt in på -1 så kan det vara -3 en stund senare osv om ni förstår.
Är det här ett vanligt fel? Är det glapp någonstans eller vad kan det vara?
-
Är du i meny 17 och tittar?
Prova att ändra lite fram och tillbaka, verkar siffran i meny 17 stämma med läget på ratten?
Hoppar det när du ställer ratten i ett annat läge också?
-
Är du i meny 17 och tittar?
Prova att ändra lite fram och tillbaka, verkar siffran i meny 17 stämma med läget på ratten?
Hoppar det när du ställer ratten i ett annat läge också?
ja jag är inne i menyn och tittar så jag ser vilket värde som pumpen kör efter och ja det värdet ändras. Jag måste då ställa ratten i +1 för att VP,n skall tolka det som -1. Sen kan den hålla det värdet men när som helst ändra så att den verkligen kör efter +1 precis som ratten visar.
Och värdena verkar hoppa vid olika läge på ratten.
-
Det är nog glapp i grejorna, jag letade lite på reservdelar på:
http://www.nibe.se/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES089243&datum=2003-01-15
Men jag är osäker på vad som måste bytas.
-
Kan vara en dålig pot. Kan möjligen sprayas men bäst är isf utbyte. Kolla mera för att vara på säkra sidan.
-
Kan vara en dålig pot. Kan möjligen sprayas men bäst är isf utbyte. Kolla mera för att vara på säkra sidan.
Byt cpu kort så är allt löst... du kommer få lyse i displayen samt ställbart vv-stopp som plåster på såren..
Glöm inte å koppla ihop de vita kablarna som går ner till driftpressostaten från cpu-kortet om du vill ha din vp att jobba mot en fast vv-temp...
Sätt den på 52 grader det blir bra.
Lycka till...
-
Kan vara en dålig pot. Kan möjligen sprayas men bäst är isf utbyte. Kolla mera för att vara på säkra sidan.
Byt cpu kort så är allt löst... du kommer få lyse i displayen samt ställbart vv-stopp som plåster på såren..
Glöm inte å koppla ihop de vita kablarna som går ner till driftpressostaten från cpu-kortet om du vill ha din vp att jobba mot en fast vv-temp...
Sätt den på 52 grader det blir bra.
Lycka till...
Jag har redan lyse i displayen.
Vad menar du med ställbart vv-stopp? Finns det andra funktioner man kan få med nytt kort? jag tycker reglerdatorn på min VP är rätt så simpel.
-
Kan vara en dålig pot. Kan möjligen sprayas men bäst är isf utbyte. Kolla mera för att vara på säkra sidan.
Byt cpu kort så är allt löst... du kommer få lyse i displayen samt ställbart vv-stopp som plåster på såren..
Glöm inte å koppla ihop de vita kablarna som går ner till driftpressostaten från cpu-kortet om du vill ha din vp att jobba mot en fast vv-temp...
Sätt den på 52 grader det blir bra.
Lycka till...
Jag har redan lyse i displayen.
Vad menar du med ställbart vv-stopp? Finns det andra funktioner man kan få med nytt kort? jag tycker reglerdatorn på min VP är rätt så simpel.
På senaste versionen av cpu/displaykort till 11/1215 så kan man välja en vv-stopp temp istället för att köra på driftpressostaten som vv-stopp... säkrare då det är en temperatur som stänger av vv-laddningen istället för en pressostat.
Och man kan kräma ur någre fler grader ur vp, men det rekomenderas inte då det sliter extra på kompressorn.
Ja det va det hele..