Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 januari 2011, 20:43:20 »

Om det minskar i nivåkärlet har du en läcka.
Det kan vara bra att byta packning på filtret om du rensar detta.
Sen kan man fylla på nivåkärlet också (mellan 1/2 och 2/3), du kan fylla med vatten.
Skrivet av: binx
« skrivet: 24 januari 2011, 16:03:55 »


Öhhh... finns någon annan firma att anlita?  ::)

Inte i lilla Boden tyvärr.

Citera
Vad har du för nivå i nivåkärlet på brine (syns ingen på bilden men nog finns det väl nån?)?
Filtret bör sitta på insidan av avstängningsventilerna, så det brukar bara vara att stänga ventilerna och öppna och göra rent.
Finns en ventil under nivåkärl så stäng denna också.
Det kommer att rinna ut lite brine så ha en hink under, samla ihop och fyll sen på med detta (utan skräpet dock).

Jo det finns ett nivåkärl - det har varit lite mindre i den (ca 5cm mindre) men efter stoppet så har det ökat i behållaren. ?!?!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 januari 2011, 15:47:48 »

Tror det är bäst att ta hit en servicekille/tjej men jag misstänker att dom tycker Brine värdena är ok. För så sa dom sist jag skickade alla upgifter och då var brine ut 16 och brine in 2.

Öhhh... finns någon annan firma att anlita?  ::)

Citera
Går det att rengöra smutsfiltret även om det är inte en filterball?
Det är lite kondens på muttern och det luktar kemiskt :)

Vad har du för nivå i nivåkärlet på brine (syns ingen på bilden men nog finns det väl nån?)?
Filtret bör sitta på insidan av avstängningsventilerna, så det brukar bara vara att stänga ventilerna och öppna och göra rent.
Finns en ventil under nivåkärl så stäng denna också.
Det kommer att rinna ut lite brine så ha en hink under, samla ihop och fyll sen på med detta (utan skräpet dock).
Skrivet av: binx
« skrivet: 24 januari 2011, 15:30:54 »

Brine ut visar galet, den kan inte vara +13 ºC.
Smutsfiltret ska sitta under den svarta isoleringen någonstans på rören på bild 1.
Bild 2 visar smutsfiltret på varma sidan (värmebärare retur).
Smutsfiltret på kalla sidan (brine) kan vara av typer filterball, se bilden.

Men ta hem nån servicekille så du även får tempgivare brine ut bytt.

Tackar

Hittade smutsfiltret, den var precis som du sa under den svarta isoleringen. Dock tror jag inte smutsfiltret är av filterball utan den andra typen, vilket gör det svårare att rengöra misstänker jag. Tror det är bäst att ta hit en servicekille/tjej men jag misstänker att dom tycker Brine värdena är ok. För så sa dom sist jag skickade alla upgifter och då var brine ut 16 och brine in 2.

Går det att rengöra smutsfiltret även om det är inte en filterball?
Det är lite kondens på muttern och det luktar kemiskt :)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 januari 2011, 12:40:01 »

Brine ut visar galet, den kan inte vara +13 ºC.
Smutsfiltret ska sitta under den svarta isoleringen någonstans på rören på bild 1.
Bild 2 visar smutsfiltret på varma sidan (värmebärare retur).
Smutsfiltret på kalla sidan (brine) kan vara av typer filterball, se bilden.

Men ta hem nån servicekille så du även får tempgivare brine ut bytt.
Skrivet av: binx
« skrivet: 24 januari 2011, 10:49:16 »

Kolla temperaturerna på Brine in/ut då kompressorn går nästa gång?
Det kan vara t ex fel på brine-cirkpumpen eller igensatt smutsfilter på brine.

Kunde starta om utan att den larmar.

Brine värdet när kompressorn är igång
Brinte ut 13
Brine in 1
Dessa värden varierar lite grann ca +-2


Står inget om att man ska rensa smutsfiltret i skötselanvisningarna, har dock läst på detta forum att man bör rensa den minst 2ggr per år.
Hittar ingen information om var smutsfiltret är i dokumentationen jag har.
Har tagit 2 bilder på vad jag kan tänka mig är smutsfiltret.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 januari 2011, 08:51:26 »

Kolla temperaturerna på Brine in/ut då kompressorn går nästa gång?
Det kan vara t ex fel på brine-cirkpumpen eller igensatt smutsfilter på brine.
Skrivet av: binx
« skrivet: 24 januari 2011, 01:34:59 »

Jaha då kom nästa problem.

Nu står det "LÅGTRYCK LÖST"

Har haft problem med växelventilen till min Thermia Villa 75 som jag ska byta ut men nu kom detta problem.
Har startat om min thermia mer än 5 ggr (DRIFT AUTO till DRIFT OFF) 1 gång försvann larmet men har nu kommit tillbaka och omstart löser inte problemet.

Förslag eller är det bara ringa service och betala minst 800kr/tim ? :)


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!