Jag har känt på elementen i källaren och det är varmt på rören när vattnet kommer till elementet men på returen så känns det ingen värme alls.
På ovanvåningen känner man värmen på returen men inte i källaren.
Känner man på nedre delen av elementet så är detta också kallt.
Beror det på att det är för låg hastighet på cirk. pumpen eller?
Kan nämna att varmvattnet kommer i ett rör som sedan fördelar sig till golvvärme och till element.

Utloggad c7:an

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Hur vet man att man har rätt hastighet på cirk. pumpen?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 15:05:58 »
hej! värmevatten strömmar lättare genom element än i golvvärme. det finns ju en strypning på elementets retur kanske du borde strypa övervåningens rad, man kan enkelt testa på termostaten genon att strypa på den för att få jämnare strömmning... prova

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hur vet man att man har rätt hastighet på cirk. pumpen?
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 17:04:12 »
Är radiatorerna luftade? Det kan vara luft som hindrar cirkulationen i källaren.

Det skall vara en märkbar skillnad mellan i temperatur mellan radiatorns inlopp och utlopp. 5-10 grader. Är det det så på övervåningen. Är utloppen på de elementen nästan lika varma som inloppen är det nog så att de så att säga stjäl allt radiatorvatten och behöver strypas.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!