IVTs semsterfunktion = tillskott = värdelös??
« skrivet: 29 december 2005, 19:27:37 »
Testade IVT:s semesterfunktion på min C9 under julhelgen. Som mycket annat är funktionen dåligt dokumenterad i handboken. Tanken är dock att man ställer in antal dygns som funktionen ska vara aktiverad och under denna tid kopplas utegivarn bort och endast innegivaren ger signal till Regon att hålla 15 grader. Så lång gott. Tempen har varit nere på 13 grader under de sex dagar funktionen varit aktiverad.

När vi väl kom hem sÃ¥ fick jag en trÃ¥kig julklapp frÃ¥n IVT – 9 timmars tillskott! Tillskottet har ej gÃ¥tt in pga.  svinkyla och jag misstänker att med endast innegivare sÃ¥ har tempen varierat kraftigt och pumpen överkompenserat!?

Jag känner mig ytterst tveklsam till Semsterfunktionen då den kopplar in tillskott när det inte behövs och min loggning visar att pumpen gått lika mycket som vanligt vid denna väderlek (ca 10 tim/dygn).

Fördelen med semesterfunktionen är annars att den går att ställa in så att det är varmt när man kommer tillbaka.

Nu ifrågasätter jag om det finns någon ekonomi i att använda semesterfunktionen? Eller ska man sänka tempen några grader manuellt om man åker bort en vecka på vintern?

/A

IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVTs semsterfunktion = tillskott = värdelös??
« Svar #1 skrivet: 30 december 2005, 01:17:02 »
Om du ökar timern på tillskottet till det dubbla så borde du slippa eltillskottet, även vid semesterfunktion.

Anledningen till att tillskottet gått till finner du förmodligen i den stora tröghet som huset uppvisar vid uppvärmning/avsvalning.

Nu är jag inte så insatt i IVT:s styr, men prova gärna detta och hör av dig med resultatet sedan.

PS. du har väl rÃ¥d med 9 timmar tillskott till, bara för att vi skall fÃ¥ veta om det hjälper att öka tiden pÃ¥ tillskottstimern.  ;)

/Rickard
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: IVTs semsterfunktion = tillskott = värdelös??
« Svar #2 skrivet: 30 december 2005, 13:57:37 »
Inte mycket att vinna pÃ¥ att sänka tempen om  man har en VP.
ca 1/4 så mycket som om man har tex en elpanna!

Vid svinkyla har man dock mera att vinna.
MEN när tempen sen ska höjas igen blir det tillskottstid som man kanske hade undvikit om kompressorn hade jobbat för att hålla normal innetemp.

Så åker man bort bara nån dag är det intet att vinna!

Samma blir det ofta med nattsänkning, det lilla man sparar på kompressordriften på natten kan ätas upp flera gånger av elpatrondrift på morron, när det samtidigt ska höjas temp och produceras en massa varmvatten!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: IVTs semsterfunktion = tillskott = värdelös??
« Svar #3 skrivet: 30 december 2005, 15:50:04 »
Vid svinkyla har man dock mera att vinna.
MEN när tempen sen ska höjas igen blir det tillskottstid som man kanske hade undvikit om kompressorn hade jobbat för att hålla normal innetemp.
Vi var utomlands två veckor i mars och jag "semestersänkte" 5°. När vi åkt slog kylan till, vi har inte haft så kallt i Borås på 40 år. När pumpen skulle höja temperaturen, kopplades hela tillskottet in, det har aldrig hänt tidigare, och en propp gick. Sedan dess har jag inte använt funktionen.

Jag kan dock tänka mig att göra det igen vid längre bortovaro. Då kommer jag att sänka lite mindre, kanske 2-3°. Sedan får det inte vara för kallt ute, så att pumpen själv eller med lite tillskott kan höja temperaturen.

Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVTs semsterfunktion = tillskott = värdelös??
« Svar #4 skrivet: 30 december 2005, 22:51:46 »
IVts semstersäkning går inte att ändra från 5 grader.

Håller med Rickard om att jag borde förläng tiden som VP får jobba in tillskott går in.
Och Rickard, jag lovar att testa tillskottstimern nästa gång det bär iväg!
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: IVTs semsterfunktion = tillskott = värdelös??
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2006, 19:39:33 »
Testade semesterfunktionen nu när jag varit i Thailand i 16 dagar. Min svåger var och tittade till huset då och då för att se om det fungerade och det gjorde det.

Under tiden jag varit borta har det varit  -15 till -20 grader ute. Inne har det varit 13 till 15 grader och pumpen har gÃ¥tt ca 10 - 13 tim/dygn. Normalt hade den gÃ¥tt 24 timmar och tillskott 4 - 6 timmar. Jag lät den fÃ¥ 48 timmar pÃ¥ sig att komma upp i 21,5 grader innetemp och det var varmt och skönt när jag kom hem sÃ¥ det kanske hade räckt med 24 timmar.

Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad great1

  • Tvättmaskinsspecialist
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krÃ¥nglar
SV: IVTs semsterfunktion = tillskott = värdelös??
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2006, 22:29:53 »

Samma blir det ofta med nattsänkning, det lilla man sparar på kompressordriften på natten kan ätas upp flera gånger av elpatrondrift på morron, när det samtidigt ska höjas temp och produceras en massa varmvatten!

Kör med nattsänkning och det funkar bra, men då har jag kompleterat med spärr för tillskott på morgontimmarna.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage

Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.

Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: IVTs semsterfunktion = tillskott = värdelös??
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2006, 15:51:26 »
Apropå nattsänkning så borde den bästa lösningen för det vara att kompressorn jobbar så att innetempen hålls konstant 21ºC (eller vad man nu har på dagen) även på natten, men tillskottet går bara in ifall temperaturen sjunker mer än säg 3ºC inne..
Jag tror att detta skulle spara en hel del pengar, speciellt nu på våren när man har svinkalla nätter då elpatronen ofta jobbar, men så varma dagar att kompressorn tom stängs av ibland... :(

Ett extra plus för denna lösningen borde vara att när eltillskottet minskar så sjunker även framledningstemperaturen, med högre COP som följd!

Varför kör ingen värmepumpstillverkare med denna lösningen? Vad tror ni om den, finns det någon nackdel med den?
« Senast ändrad: 17 mars 2006, 15:54:00 av SkaneErik »
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: IVTs semsterfunktion = tillskott = värdelös??
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2006, 20:27:06 »
Nu klarar ju jag mig ner till ca -20°, vilket inte händer så ofta i Uppsala, men jag har grunnat på en idé som nog skulle tillåta ännu lite kallare utan tillskott.

Stiebel har ju separata veckoprogram för värmekrets 1, värmekrets 2 och varmvatten.

Jag använder värmekrets 1 till radiatorerna i huset och värmekrets 2 är golvvärmen i garage/fórråd och shuntas från returen från halva huset.

Min tanke är att vid ordentlig kyla på nätterna, men lite varmare dagtid, programmässigt sänka temperaturen i garaget och varmvattnet.

Betongplattan i garaget lär inte ha något problem att hålla värmen under några timmar. Ev kan man tänka sig att man under dessa förhållanden höjer tempen något dagtid, så att plattan laddas ordentligt inför natten.

Likaså kan man tänka sig att sänka varmvattentempen till kanske 45 - 47 grader i stället för 50 under natten. Jag har ju en 300 liters beredare som är välisolerad, och om man kan undvika att VP behöver göra varmvatten så kan man nog klara sig bra långt utan TS.

Å andra sidan har jag lite lite radiatoreffekt så risken är att jag får hög retur om jag stänger av vármen i garaget. jag skall byta en radiator och installera ett par till, vilket kommer att hjälpa något.

På innegivaren kan jag byta driftläge mellan programdrift, dagdrift och nattdrift, och i normalfallet kör jag ständig dagdrift, men vid svinkyla skulle jag kunna vrida över till programdrift, eller om det är väldigt kallt även dagtid kan jag manuellt köra nattdrift även då.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVTs semsterfunktion = tillskott = värdelös??
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2006, 09:23:09 »
För att slippa tillskott så bör tillskottstimern skruvas upp rejält vid semesterfunktion. Första gången jag provade funktion fick jag 9 timmars tillskott som ett brev på posten. Sist så skruvade jag timern i botten = inget tillskott trotts att det var -10. Vid kall vädedrlek räcker dock inte 24h för att värma upp huset utan tillskott. Vi fick elda på rejält i braskaminen när vi kom hem!!!
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!