Författare Ämne: Är det normala värden pÃ¥ en Nibe 1215 8.5Kw  (läst 3431 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pelle2004

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« skrivet: 18 november 2009, 20:39:39 »
Hej,

Har en Nibe 1215 som har snurrat i 3år enligt följande:

Nibe 1215 8.5Kw
Borrhål 225, aktivt 205
Kollektor 40mm
El: 6900 KWh/Ã¥r
KB in: 4-5g
KB ut: 0g
VB fram: 38g
VB retur: 27g

Delta KB varierar mellan 5 grader vid låg VB och ner mot 3,5 grader vid högre VB fram.
Delta VB ligger mellan 10 till 11,5 grader beroende på VB temp.

Är det normalt, eller skall man försöka förbättra något?

/Pelle
« Senast ändrad: 18 november 2009, 21:01:02 av pelle2004 »

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 12:02:14 »
Jag förmodar att du med "El: 6900 kWh/år" avser vad din VP förbrukar totalt.
Borde isåfall betyda ca 3000 drifttimmar/år vilket är helt OK.
Hur många timmar eltillskott har du?

Det enda (anser jag) som du skall försöka ändra är få ner difftemp på VBfram/VBretur.
Den bör vara mellan 5-10°C, men optimalt är nog 7-8°C.
Prova att sänka hastigheten på cirk.pumpen.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #2 skrivet: 19 november 2009, 12:23:41 »
Prova att sänka hastigheten på cirk.pumpen.
Snarare höja, va?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad pelle2004

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #3 skrivet: 19 november 2009, 12:36:58 »
Elen är endast till VP'en

KB och VB pumpar står båda på 3.

Har en Tank på 300 liter efter VP'en på VB fram sidan.
Huset borde räknas som välisolerat på 220m2 (inkl garage, 10-15grader)
Golvvärme 75% och resten gamla stora radiatorer.

Har rensat filtret.
Skall kolla upp om det går att öka flödet på VB sida genom att ändra på något....

/Pelle
 

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #4 skrivet: 19 november 2009, 12:38:08 »
Har du termostater på elementen?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #5 skrivet: 19 november 2009, 13:47:11 »
Prova att sänka hastigheten på cirk.pumpen.
Snarare höja, va?

Ursäkta. Hjärnsläpp. Höja ska det va. :D
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad pelle2004

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #6 skrivet: 19 november 2009, 14:39:33 »
Totalt finns 5 element utöver golvvärmen
med termostater och justerade flödesventiler på utgången.

Jag vet inte om problemet kan ligga i
- För många 90 graders krökar.
- För små rör 22mm
- Feljusterat flöde.

/Pelle

 

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #7 skrivet: 19 november 2009, 18:45:41 »
Nu kan jag inget om dimensionering av rörmatningar, men i mitt fall är de grövsta matningarna 22 mm, sen blir det grannare ju närmre radiatorerna man kommer.

Har du en volymtank?
I ditt fall kan det vara så att du har för liten vattenvolym i systemet, Rekommenderas 20 liter/kW. Din VP avger 10,3 kW, vilket ger en rekommenderad vattenvolym på drygt 200 liter (20x10,3).

Vet också att golvvärme kan ge problem om termostaterna i golvslingorna stänger när VP'n laddar värme. Vanligtvis brukar man komplettera med en volymtank för att få en acceptabel vattenvolym att jobba mot utifall alla golvvärmeslingor stängts.
Sedan har du termostater på radiatorerna vilka också kan få för sej att stänga. Öppna dessa fullt. Stryp in vid behov.

Har du mera driftdata?
-Antal kompressorstarter
-GÃ¥ngtid kompressor
-Drifttid för eltillsats
-Max framledningstemp vintertid
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad pelle2004

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #8 skrivet: 20 november 2009, 19:03:25 »
Har fått ned diffen på VB sidan till 8-8,5 genom att
öppnade upp alla strypventiler. Gör antagligen gott för
VB fram gick ner en grad och golvvärme ut gick upp en grad.

I slutet av kompressor cykeln:
Börvärde: 35 grader
Ute temp: 6 grader
VB fram = Tank in: 39,38 grader
Tank ut = Till huset: 37,5 grader
VB retur: 31,19 grader
KB in: 4,12 grader
KB ut: -0,06 grader

Ã…rs siffror:
VP förbrukning el: 6882 KWh
VP drift tid: 2384 tim
Starter: 5867 st.
Tillsatts el: 0

Övrigt
Gradminuter VP max: 145
Gradminuter TS max: 300
Kurvlut: 6
Grundinställning: 0 10

Läste på forumet att en kolv kompressorn håller för 40.000 starter vilket
betyder 40.000/5.867=6.82 år. Nu har den gått 3.09 år så den bör hålla
6.82-3.09=3,73 Ã¥r till. LÃ¥ter lite kort....  Sc:,h

/Pelle

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #9 skrivet: 22 november 2009, 23:36:01 »
Hej,
Du verkar ha relativt normala värden på det mesta.
Dock verkar din VP vara något överdimensionerad (vill minnas att optimal gångtid är ca 3500 timmar/år).
Ligger själv på drygt 3500 timmar/år. Överdimensionerad vp kan betyda många starter, men du har i snitt 16 per dygn vilket skall vara helt ok. Har själv fått det svaret när jag frågat här på forumet.

Vill du gå vidare så kolla vilken tempdiff du har över varje radiator, bör vara 5-7°C (om jag minns rätt), hittar inte inlägget nu.
Om den är för låg (i princip 0°C) kortsluter radiatorn och behöver strypas (dock ej med termostaten).

Vad gäller instrypning av golvvärmesligorna kan jag bara hänvisa till ett av alla inlägg här på forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=725.msg5326#msg5326

Läste på forumet att en kolv kompressorn håller för 40.000 starter vilket
betyder 40.000/5.867=6.82 år. Nu har den gått 3.09 år så den bör hålla
6.82-3.09=3,73 Ã¥r till. LÃ¥ter lite kort....  Sc:,h

Är det sant får jag byta kompressor snart. 24418 starter på 4,13 år=5912starter/år. (40000-24418)/5912=2,64 år.
Då skulle alltså min kompressor paja i augusti 2012. :o
2,64+4,13=6,77 år ... är då livslängden på kompressorn.
6,7 år min pay-off tid. Så teoretiskt så kommer min kompressor att hålla några dar längre.
Vi får hoppas 40000 starter är helt fel.

Kanske finns nån här med erfarenheter???
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #10 skrivet: 24 november 2009, 22:11:01 »
Antal starter cirka 14st i medel per dag = 5110/Ã¥r, 23Ã¥r*5110 = 117530 starter!!
Över 72150 drifttimmar and still going strong!!!
Så det kan hålla längre än förväntat om man har tur. ;D
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad pelle2004

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Är det normala värden på en Nibe 1215 8.5Kw
« Svar #11 skrivet: 25 november 2009, 09:59:28 »
117.000 starter låter mycket bättre!
 
En livslängd på 6.77 år är nog i kortaste laget med tanke på
att investeringen skall betala sig.

Skulle vara bra och fÃ¥ lite kommentarer pÃ¥ antal starter.  ^-^


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!