VP:n laddar varmvatten till temperaturen på värmebäraren nått en viss temp (reglerpressostaten öppnar), detta oberoende vilket temperatur varmvattnet egentligen har på Thermia. Det är bara vattnet i manteln eller TWS-slingan som värms till en bestämd temperatur, sen beror varmvattentempen på hur mycket av värmen från manteln/TWS-slingan som överförts till varmvattnet. På IVT är det VV-givaren som stoppar VV-laddningen, har jag för mig om.
Har pumpen (R407) 7° delta vid laddning, så antar jag att den går optimalt. Sedan om det är en slinga eller dubbelmantel saknar betydelse. Energin kan omöjligt gå upp i rök på vägen mellan kondensor och beredare d.v.s. värmeöverföringen har skett med flöde x deltaT.
Att Thermian laddar tanken med en laddning efter ett större uttag, och dubbelmantel behöver tre...förändrar inget. T.ex. TWS laddar tanken med en laddning om 30 minuter, och dubbelmantlad laddar 3 x 10 minuter.
Om både TWS och en dubbelmantlad laddar med samma deltaT och stoppar på samma VB-r så är ju vattnet lite varmare i den VVB som har bäst värmeöverföring. Givetvis tar det då lite längre tid att värma VVB:n med högre värmeöverföring. Störttappar man en sån VVB så får du lite mer varmvatten ur den VVB som är lite varmare, eller hur?
Förstår heller inte ditt resonemang angående "bättre värmeöverföring" då 7° delta i de bägge alternativen har samma värmeöverföring i förhållande till flöde.
Citat från: Carl N skrivet 07 augusti 2007, 08:17:54Om både TWS och en dubbelmantlad laddar med samma deltaT och stoppar på samma VB-r så är ju vattnet lite varmare i den VVB som har bäst värmeöverföring. Givetvis tar det då lite längre tid att värma VVB:n med högre värmeöverföring. Störttappar man en sån VVB så får du lite mer varmvatten ur den VVB som är lite varmare, eller hur?Inte nödvändigtvis tycker jag. En bekant har en Thermiapump med slingberedare. Enligt honom får man ut ca 10 L varmt vatten sedan blir det märkbart svalare. JAg tolkar det som temperaturfallet vid värmeövergången i slingan. Det borde kunna göra att den ger mindre mängd varmvatten över en viss temperatur trots att den startar med något högre temperatur i tanken. Tänk extremfallet där slingan bara är ett rakt rör genom tanken.
Roland...jag undrar om du inte missuppfattat slingans funktion.Det är värmebäraren som går i slingan....inte tappvattnet.Carl....jag är helt överens med dig.