Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: olof63 skrivet 06 februari 2014, 20:00:56

Titel: Logg 1245-10 - vad tycks ?
Skrivet av: olof63 skrivet 06 februari 2014, 20:00:56
Har varit på detta utmärkta forum förut, i väntat på en volymexpansion (har under 200 liter idag), så trimmar jag lite försiktigt.  Hela huset på ca 300+ kvm drar runt 24,000 kwh per år i norra Stockholmsområdet inkl hushållsel vilket jag är nöjd med.  Tycker att pumpen går lite för ofta och kort tid, men det blir nog bättre när jag lägger på 100+ liter volymtank i vår.

Men jag har svårt att hålla jämn temp när det är runt nollan utomhus, det saknas någon grad eller två då - vid kallare väder är det inga problem.  Någon som har några tips ?  Jag kör med min RMU40 på markplanet.

BIfogar en loggfil från senaste dygnet .

Tack för bra forum!
Titel: SV: Logg 1245-10 - vad tycks ?
Skrivet av: Carl N skrivet 06 februari 2014, 20:43:44
Jag tycker det ser bra ut, jag får det till ca 18 starter/dygn vilket är OK.
Om du vill komma tillrätta med innetemp vid 0-an så kan du göra en punktförskjutning i meny 1.9.8.
Titel: SV: Logg 1245-10 - vad tycks ?
Skrivet av: olof63 skrivet 06 februari 2014, 21:45:31
Det skall jag prova - tack för tipset. Jag har > 3 grader diff på Kb-in, så hålet känns stabilt.  En fråga, bör jag hålla 8-9 graders diff på vb-hastigheten eller är det för mycket ? JAg har nämligen en eftermonterad shunt till golvvärmen i källaren med ett helt separat system som inte är reglerat från NIBE, där kan jag inte mäta diffen mellan in och ut löpande utan bara med termometer.  Klart att det påverkar NIBE slingan som går upp i huset beroende på vilken hastighet jag ställer in manuellt på källarvåningens cirk pump. Den är helt manuell och har tre hastigheter, funkar bäst på mittenläget.

Ololf
Titel: SV: Logg 1245-10 - vad tycks ?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 februari 2014, 21:48:48
Lägg gärna in original log fil så ser man bättre hur vp går men byt filändelse till .txt annars accepterar inte forumet den. 7 graders diff på vb brukar anses som optimalt. Har du en 1245 är det mycket enkelt att göra en egen kurva men kommer inte ihåg vad menyn heter men den hittar du ändå.
Titel: SV: Logg 1245-10 - vad tycks ?
Skrivet av: Carl N skrivet 06 februari 2014, 21:57:38
Tempdiffen på värmebäraren ställer du helst in på den inbyggda cirkpumpen i värmepumpen, låt golvvärmepumpen stå på det läge som funkar bäst för golven och justera upp farten i meny 5.1.11 (Värme) så du når ca 7 °C tempdiff då kompressorn går och värmer huset.
Titel: SV: Logg 1245-10 - vad tycks ?
Skrivet av: olof63 skrivet 08 februari 2014, 09:29:10
Tack för det - skall prova att göra en punktjustering. 

Här kommer original Loggfil från tidigare i veckan (1 dygn).

Tacksam för alla tips och råd!  Kommer en UKV 100+ liter senare i vår - då får jag 275 liter i systemet vilket inte kan vara fel.

Trevlig helg
Titel: SV: Logg 1245-10 - vad tycks ?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 februari 2014, 09:40:42
Tycker det ser bra ut du kan prova att ändra rumsgivarpåverkan från 3 som du har nu till kanske 4 så kan den jämna rätta till ev felaktigheter i kurvan lättare om rumsgivaren sitter bra placerad. Mera vatten i systemet är aldrig fel  tummenupp Snart bör Nibe släppa en ny mjukvara som gör så att både kalla samt varma cp blir auto styrda efter deltat så håll lite koll efter den.