Nu är det kanske lite fel tidpunkt att diskutera detta, men vi tar det ändå.
Jag har min Fighter 1210-7 kopplade till ventilation så att jag värmer inkommande luften(uteluften) med värmepumpen. Dvs i ventilationsaggregatet finns ett värmebatteri som uteluften strömmar genom före den filtreras och går ut i rummen. Batteriet är kopplat till värmeslingan på vpumpen.
Nu är det ju så att vid varmvattenproduktion så prioriterar värmepumpen detta och stänger av värmeproduktionen(i max 45minuter/gång).
Om det är -30°C kallt på vintern och kall luft strömmar genom värmebatteriet, kan det då finnas risk att detta fryser under den tid som värmepumpen gör varmvatten?
Om man räknar med följande värden:
uteluft temp: -30°C
uteluft flöde: 50 l/s
VB-fram: 35°C vid tidpunkten då varmvattenprod. startar
tid för varmvattenprod: 45min.
Finns det då risk för frysning?