Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 15 oktober 2009, 13:39:09 »

Hej...låter ju inte så kul det där du!

Men var tar all din värme vägen? snålt med element i huset o dåliga fönster, isolering osv?

Ja har renoverat stora delar av mitt hus och var efter har ja bytt till nya större o mer anpassade radiatorer, det har gjort otroligt mycke åt min framledningstemp...ja håller med lätthet 22-23grader i hela huset...kör på 19,5/52 (har ja för mig, sitter på jobbet)  på min kurva i pumpen, har ingen innegivare ja....det funkar toppen är väl runt 0an som det kan sjunka typ 1-2grader en sväng inne...

Håkan
Skrivet av: p00anh
« skrivet: 14 oktober 2009, 23:31:30 »

Hej igen!

Här är dina siffror kompletterade med mina till höger:

T1 34,5      43,0
start 29,3   35,0
stopp 37,4   43,5
T2 -0,8      -0,7
T3 59,4      54,6
T6 95      72,6
T8 36,2      43,2
T9 27,3      37,8
T10 26,2                38,4
T11 -6,2                -9,4
T12 -0,6                -2,6

För att kunna hålla innetemperaturen + 22° är temperaturkurvan uppskruvad till max.
Inomhusgivaren är satt till 22° med påverkan 5.

Förra dygnet gick pumpen 20 timmar, varav 19 på värme vid  cirka +6° utetemperatur.
Inte lovande inför dygn med minus utomhus!

Hälsningar
Anders
Skrivet av: p00anh
« skrivet: 14 oktober 2009, 23:11:28 »


Hej!
Det är siffror ur larmhistoriken som vissar värdena vid några driftstopp.
Jag slutade notera uppgifter, eftersom det i stort sett bara blev upprepningar från tidigare stopp.

Anders H
Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 14 oktober 2009, 22:37:22 »

Får hoppas det inte blir en lika strulig vinter detta då...en fråga bara är siffrona avlästa under produktion av radiatorvatten? och efter någon minuts drift...
Såg konstigt ut med T8-T9 väldigt liten diff samtidigt som ja tyckte du hade högre framledningstemp än pumpen producerade...men om ja förstod rätt så var det eltillskott med på alla även den då det vara -0,1 typ...

Var nere nu och tog en snabb avläsning, följande siffror...

T1 34,5
start 29,3
stopp 37,4
T2 -0,8
T3 59,4
T6 95
T8 36,2
T9 27,3
T10 26,2
T11 -6,2
T12 -0,6

Inget eltillskott, radiator produktion, cirkulationspumpar läge 1 på båda


Mvh Håkan
Skrivet av: p00anh
« skrivet: 13 oktober 2009, 14:43:37 »

Hej Håkan!
Jag förmodar att eventuella jäkelskap dyker upp först när yttertemperaturen hamnar en bit under nollan.
Men om det kan vara till någon nytta, bifogar jag några larmlistor från förra problemsäsongen. Det är en Excelfil.

Hälsningar
Anders H
Skrivet av: p00anh
« skrivet: 11 oktober 2009, 19:49:18 »

Hej mikaelanderlund!

JA, bubblorna är borta utom en liten stund efter varje kompressorstart.

Hälsningar
Anders H
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 11 oktober 2009, 16:52:35 »

Hej igen Kga_kille32!

Lite om mina pumpproblem:
081016 Amnälde massor med bubblor i synglaset. Det tog 1 vecka innan service kom.
081111 Fel på utegivaren
0811?? Mailade till Bosch och undrade varför tillskottet går in vid +4. Väntar fortfarande på svar.
081113 Stopp pga UTLÖST LÅGTRYCKSPRESSOSTAT. Utegivaren bytt.
090102 LÅGTRYCK löser ut flera ggr. Pumpen igenisad. Anmäler.
090104 LÅGTRYCK igen.
090108 Servicekille dyker upp. Hittar inget. Service ska kontakta Bosch och återkomma.
090112 Ringde service för att påminna.
090202 Mailar till Bosch för att få hjälp eftersom service fortfarande inte återkommit efter 4 veckor.
090210 Talar med den lokale installatören om bekymren med service.
             Service dyker upp på em . Justerar expansionsventilen.
090215 LÅGTRYCKS-pressostaten löser ut vi 0 grader.
090218 Service kommer och flyttar bulben enligt rekommendation i servicemeddelande från Bosch.
             Pumpen stannar 2 gånger på kvällen.
090219 Kontaktar lokale installatören, som uppgivet talar om "att stånga sig blodig mot Bosch".

Sedan steg utetemperaturen och tack vare det slutade problemen.
Nu ser jag med viss bävan  fram mot kommande kallperiod.

Hälsningar Anders H



Har bubblorna försvunnit i synglaset?
Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 10 oktober 2009, 00:14:44 »

Hej igen Anders...kom på det hade snackats om sånna problem med lågtryckspressostat tidigare....

Kolla alla dina värden under drift i den avancerade menyn månad/dag är koden eller om det var dag/månad

skriv av dom så ska vi se om vi inte kan lista ut vad som är fel, vad kör du för inställningar på cirkulationspumparna?


Dax sova nu känner ja, testade koppla el i min relax nyss o det blev inte helt rätt märkte ja:) haha


Mvh Håkan
Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 10 oktober 2009, 00:07:35 »

Hej

Låter ju inget vidare det där, har inte haft några sånna problem alls...högtryckspressostat har löst ut någon gång när det varit nere på -20 typ...

Hade då rätt mycke is på utedelen så ja monterade en extra värmeslinga i bottentråget som hjälper till hålla undan isen...den som sitter där o värms av hetgaserna, kyls för fort så det bygger på med is.. men som sakt var lätt löst

Styr den med den inbyggda värmekabelstyrningen som finns...

Hoppas du löser dina problem, ja har bara gott säga om min pump!

Mvh Håkan
Skrivet av: p00anh
« skrivet: 09 oktober 2009, 21:26:08 »

Hej igen Kga_kille32!

Lite om mina pumpproblem:
081016 Amnälde massor med bubblor i synglaset. Det tog 1 vecka innan service kom.
081111 Fel på utegivaren
0811?? Mailade till Bosch och undrade varför tillskottet går in vid +4. Väntar fortfarande på svar.
081113 Stopp pga UTLÖST LÅGTRYCKSPRESSOSTAT. Utegivaren bytt.
090102 LÅGTRYCK löser ut flera ggr. Pumpen igenisad. Anmäler.
090104 LÅGTRYCK igen.
090108 Servicekille dyker upp. Hittar inget. Service ska kontakta Bosch och återkomma.
090112 Ringde service för att påminna.
090202 Mailar till Bosch för att få hjälp eftersom service fortfarande inte återkommit efter 4 veckor.
090210 Talar med den lokale installatören om bekymren med service.
             Service dyker upp på em . Justerar expansionsventilen.
090215 LÅGTRYCKS-pressostaten löser ut vi 0 grader.
090218 Service kommer och flyttar bulben enligt rekommendation i servicemeddelande från Bosch.
             Pumpen stannar 2 gånger på kvällen.
090219 Kontaktar lokale installatören, som uppgivet talar om "att stånga sig blodig mot Bosch".

Sedan steg utetemperaturen och tack vare det slutade problemen.
Nu ser jag med viss bävan  fram mot kommande kallperiod.

Hälsningar Anders H

Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 09 oktober 2009, 10:25:33 »

Hej...

Ja är otroligt nöjd med min anläggning, inte haft just några problem dom nu 400dagar ja kört den:)
Håller stenkoll på förbrukningen o skriver upp var dag så ja har lite gå på om ja gör några förändringar...

Har inte vågat ställa om för mycke ännu i grundinställningarna så ja vet inte hur det skulle bli...

det ja gjort med min är att sänka cirkulationen mellan inne/ute till 1an och det samma mot radiatorerna...
det ökade gångtid för pumpen och minskade starterna markant, sen har ja även styrt om så min prioriterar radiatoreran mer än varmvatten vilket den gjorde innan...kör idag 40min på radiatorn o 20 på vv...förra vintern hade ja 50-10 en sväng...när det var -25grader...
Den är ju lite dum ibland har ja fått för mig o växlar över till vv produktion bara för att...

sen vet ja inte om ja är rätt ute men känns så då ja som du säger landat på en mycke vettig elförbrukning, vi har som ja ser ganska lika förhållanden, kanske har aningen större hus än dig...

Vad har varit dina problem i vintras då?

Ser att min har en diff på in och ut på mellan 8-10 grader när den går så det öser ju på rätt bra, håller sig så till 0an ute sen sjunker det lite mot en 5-6 vid -10.

Hoppas ja kan vara till någon hjälp. är som sakt ingen värmepumpsexpert men man lär sig ju när man håller på...


Mvh Håkan
Skrivet av: p00anh
« skrivet: 08 oktober 2009, 22:20:40 »

Hej Kga_kille32!
Mina sommarsiffror ligger på ungefär 7 minuter.
Några tillförlitliga vinteruppgifter har jag inte för pumpen jäklades hela vintern och servicen var dessutom dålig.

Verkligen måttliga förbrukningssiffror du har. I alla jämfört med mig.
Vi bränner av nästa 10.000 kWh i hushållsel + tidigare c:a 3,5 kubik olja. Det bör bli uppemot 50.000 kr/år tillsammans.
Så här finns det verkligen besparingspotential på båda delposterna.

Men  nu har jag en undring som jag hoppas du eller någon annan kan hjälpa mig att få lite ordning på.
Det gäller kopplingsdifferensen runt värmekurvan.
Fabriksinställningarna är 16/4/10 för största/minsta/tidsfaktor och dessa tror jag påverkar hur ofta och hur länge pumpen
går vid varje kompressorstart.
Om värdena ändras till exempelvis 20/2/30 borde inte då pumpen starta mera sällan men i gengäld gå längre varje gång?
Baktanken är att det tar en stund för kompressorn att komma upp till en effektiv temperatur (=dödtid) ur effektivitetssynpunkt
och att antalet sådana dödtider kan minskas med färre men längre kör.
Det är nästan förmätet av en glad amatör att på detta sätt ifrågasätta vad som IVT:s tekniker lagt in som fabriksvärden men.....

Hälsningar
Anders H
Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 08 oktober 2009, 21:20:33 »

Hej p00anh

Har ingen exakt tid men sommartid rör dig sig inte om många minuter, skulle tro den behöver ca 5min efter kraftigt utag av tappvarmvatten för att få tillbaka tempen i tanken, nu går den ca 5-10 min i halvtimmen o då är det mellan 0-10 grader ute nu...

När det är ner mot -10grader går pumpen nästan dygnet runt

Gör över med ca 45-55kwh per dygn, sommartid 15-20kwh

har nu mer ett el-element i badrummet som drar upp förbrukningen lite, har lite för låg framledningstemp för att det ska torka bra där nere...
Skrivet av: p00anh
« skrivet: 08 oktober 2009, 14:24:09 »

Hej!
Ungefär hur många minuter går pumpen vid varje kompressorstart under de kalla respektive varma
månaderna?

Hälsningar
Anders H
Skrivet av: Apan
« skrivet: 08 oktober 2009, 13:27:25 »

Var inte jag som tog upp avfrostningarna, men självklart vinner bergvärme över luftpump när tempen rasar..
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 21 september 2009, 22:24:37 »

Skulle avfrostningarna vara något problem?
...
Nejdå, jag kommenterade bara Apans inlägg om att det skulle vara -15 för att bergvärme skulle komma till sin rätt.  :)
Nibe hävdar att COP reduceras ca 10% när avfrostning krävs.
Inte fel att jobba på onninen när man ska till att pula med VVS hemmavid, inte utan att man blir lite avundsjuk.
Håller med er att 60' är lite för stor kostnadsskillnad för att man ska välja det dyraste alternativet.

Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 21 september 2009, 21:36:28 »

Skulle avfrostningarna vara något problem? klart man tappar väl lite under dom minuter den står still...
Dom 60 000 ja sparade kanske inte stämmer för dom flesta andra, jobbar på onninen och har möjligheten köpa material till rätt pris, men gjorde jämföresle mot att köpa en bergvärmepump av dom och köpa borrningen av en kompis, samt installation av rörkrökar ja känner...
fick in två offerter av nibe o ivt på runt 200-220 000kr... dom hade räknat på två hål, 300m totalt
Skulle landa på 150 000kr när ja själv köpte material mm själv, nu blev det 90 000kr med luft/vatten

Säger inget om att inte bergvärme är aningen vassare, men som det verkar nu med dom vintrar vi har så känns det inte riktigt rätt om man nu inte borr uppe i norr...
Kommer ha min betald inom 5år och det går ju inte klaga på tycker ja...

Håkan
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 september 2009, 19:08:24 »

Får man ett bra hål och allt så, sant att man slipper avfrostningarna, men 60 000kr mer, blir svårt att räkna hem..'

/A,
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 18 september 2009, 23:49:41 »

Jo bergvärmens vinst ligger när det är kallt ut,  kallare än kanske -15, då tempen i backen ligger ganska konstant..
/A.
I mina trakter med kanske hög gundvattentemp så halkar luft/vatten efter redan när det går ner mot 5-10 plusgrader på nätterna och kb-in ligger på 8-9 grader.
Har hittills inte haft kallare än +2 på kb-in så utetemperaturer under det ger en högre besparing med bergvärme för min del, avfrostningar slipper man också.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 18 september 2009, 21:58:31 »

Jo bergvärmens vinst ligger när det är kallt ut,  kallare än kanske -15, då tempen i backen ligger ganska konstant..

/A.
Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 18 september 2009, 21:27:32 »

Hej hej, nej ja kör en Luft/vatten värmepump en EHP-AW 10kwh med cc160 innedel...
Ja det stämmer det är exakt samma grejer...bara dekaltrim

Ja sparade ca 60000kr på att välja en luft/vatten mot bergvärme, därav valet...såg det svårt räkna hem skillnaden..

Men nu efter ett år är ja riktigt nöjd med valet, har några kompisar som kör bergvärme och vi har typ samma storlek och modell på hus, skiljer ca 4-5000kwh på våra hus, alltså ja ligger det högre än dom andra...

Skulle ta mig 12år tjäna in skillnaden och då vet man ju inte vad som finns välja på där ute:)
Skrivet av: Jens G
« skrivet: 12 september 2009, 13:22:56 »

Är det en bergvärme pump du har ? Vilken typ av Bosch är det? Funderar själv på en Bosch EHP 7.
Hörde att Bosch och IVT pumparna är exakt identiska. Stämmer det ?
Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 04 september 2009, 23:02:10 »

Nu har det gått ett år med pumpen, totalt 17974kwh inkl hushållsel blev det, hade 38000kwh tidigare.
Finns nog lite mer göra om man vill men verkligen inte prutat på värme inne eller på annat vis offrat någon komfort...23grader i hela huset..

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!