Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: christoph skrivet 24 oktober 2010, 18:07:13

Titel: Antal starter, samt antal "pumpminuter" per start
Skrivet av: christoph skrivet 24 oktober 2010, 18:07:13
Hej,

jag har sedan sommaren bokförd antal starter och antal drifttimmar för våran pump, en Nibe 1225/8.5 och undrar om det är någorlunda i normalläge, eller ej. För att börja med, så är pumpen inställd på kurvlutning 7. Jag har en misstanke om att den inte är riktig inställd, först och främst för att vi har mestadels okompetent folk gällande värmepumper i den här orten.

Först lite "grov" statistik: antal starter de senaste 5 veckor: 521, resulterade i 72 drifttimmar, dvs 104 starter resp. 14.4 drifttimmar per vecka, eller 15 starter resp. 2.06 drifttimmar per dag.

Jag vore jätte tacksam om någon kunde ge mig lite feedback om hurvida detta är normalt eller ej. Om det saknas uppgifter som är avgörande för att veta om det är okej så här eller ej - hojtar till bara.

Tusen tack!

/Christoph

Den här statistik en kan enkelt klistras in i Excel, om någon så vill göra sig besväret.
Datum;Starter;Drifttimmar;TS-timmar
2010-09-19;24376;4938;19
2010-09-23;24415;4941;19
2010-09-25;24428;4943;19
2010-09-27;24447;4945;19
2010-09-28;24456;4946;19
2010-10-01;24472;4947;19
2010-10-02;24490;4950;19
2010-10-03;24495;4950;19
2010-10-04;24506;4951;19
2010-10-06;24534;4955;19
2010-10-09;24579;4960;19
2010-10-11;24612;4965;19
2010-10-13;24659;4971;20
2010-10-15;24702;4976;20
2010-10-16;24743;4982;20
2010-10-17;24749;4983;20
2010-10-18;24760;4984;20
2010-10-20;24806;4991;20
2010-10-22;24854;4999;20
2010-10-24;24897;5010;20

Titel: SV: Antal starter, samt antal "pumpminuter" per start
Skrivet av: Carl N skrivet 24 oktober 2010, 18:26:08
Jag tycker nog det ser OK ut.
Den är antagligen rejält överdimensionerad men ännu så har antalet starter inte dragit iväg.
Skulle tippa att TS endast är legionellahöjningar.
Sen kan man tycka att förhållandet mellan starter/drifttid är högt men så blir det med överdimensionerade grejer.
Men du bör hålla koll på antalet starter då drifttiden närmar sig 10-12 h/dygn.