Författare Ämne: Stora problem med Nibe 1215-5 + FLM-30. LP-larm  (läst 4388 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad qbctyny

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Stora problem med Nibe 1215-5 + FLM-30. LP-larm
« skrivet: 18 december 2009, 19:14:36 »
Har Nibe 1215-5 + FLM30 och har återkommande problem. Just för tillfället är det problem med borrhålssidan (Köldbärarsidan), har återkommande LP-larm, KB-framtemperatur är på 20 grader (!). KB pumpen går ett tag ,sedan larm. Just nu -15 grader, första kölknäppen har just kommit. Har konbtrollerat att KB pumpen snurrar både på bergvärmepumpen och i FLM modulen. Tempmätaren på både 1215 och FLM visar 20 grader. Kan det vara ispropp ?
Om det är KB-fram på 20 grader så borde det vara stopp tycker man ?

Börjar ångra att man inte tog fjärrvärme istället, börjar bli dyrt med att reparera Nibe nu.....

Edit: Har avluftat högst upp på 1215 (golvärmeslingan ?) och högst upp på FLM (borrhålssidan ?)
« Senast ändrad: 18 december 2009, 19:16:24 av qbctyny »

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stora problem med Nibe 1215-5 + FLM-30. LP-larm
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 20:52:11 »
Hej,

har du kollat filtret på kb? Hur djup borra?

 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad qbctyny

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Stora problem med Nibe 1215-5 + FLM-30. LP-larm
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 21:00:01 »
Hej,

har du kollat filtret på kb? Hur djup borra?

 *vinkar* SP


Kom på det precis när jag postat, ska göra det . Återkommer (imorgon). Tack för din tid !
120 meter hål.....

Utloggad Bob_the_builder

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
SV: Stora problem med Nibe 1215-5 + FLM-30. LP-larm
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 21:40:57 »
Jag har en exakt likadan installation. Har du något tryck i kb-kretsen? Jag skulle gissa att det är luft i slingan vilket gör att cirkpumpen i FLM:en inte jobbar. Jag har haft motsvarande problem ibland, att displayen på FLM:en visar orimliga värden. En start/stopp på cirkpumpen brukar hjälpa.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!

Utloggad qbctyny

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Stora problem med Nibe 1215-5 + FLM-30. LP-larm
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 18:45:43 »
Jag har en exakt likadan installation. Har du något tryck i kb-kretsen? Jag skulle gissa att det är luft i slingan vilket gör att cirkpumpen i FLM:en inte jobbar. Jag har haft motsvarande problem ibland, att displayen på FLM:en visar orimliga värden. En start/stopp på cirkpumpen brukar hjälpa.

Jag  har ca 0.5 bar i KB kretsen, men du har rätt, det är nog luft i KB kretsen....
Angående smutsfiltret så har jag svurit mycket över installationen nu, det fins EN avstängningsventil, inte en på varje sida av smutsfiltret....
Dessutom sitter smutsfiltret på returledningen från frånluftsmodulen, inte på "huvudledningen" in till BV pumpen...
Har inte installatörerna något "!#¤&!!, blir så trött ibland.

Dessutom hur ska det se ut när man trycker in glykol i KB slingan ? Borde det inte finnas en returledning så att man kan avlufta KB slingan, jag hittar bara en blindtarm där man kan trycka in glykol, men ingen retur "tarm" där man kan återcirkulera glykolen för att se till at det avluftas ?
« Senast ändrad: 20 december 2009, 18:49:42 av qbctyny »

Utloggad qbctyny

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Stora problem med Nibe 1215-5 + FLM-30. LP-larm
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2010, 16:16:54 »


Kolla vad jag hittade i min Nibe 1215-5. Längst in, längst ner i pumpen....

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Stora problem med Nibe 1215-5 + FLM-30. LP-larm
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2010, 12:59:40 »
en slang,nähä >:D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!