Skrivet av: lasse33 skrivet 02 juli 2016, 11:24:31
Någon som kan förklara varför vattendroppen på displayen visar "varmvatten topp" och inte "varmvatten laddning" temperatur när VP gör varmvatten? Vad betyder varmvatten topp?  dontknow
Titel: SV: varmvatten topp / varmvatten laddning NIBE 1245-10
Skrivet av: Carl N skrivet 02 juli 2016, 13:35:31
Det finns 2 givare till varmvattnet på 1245.
BT6 = varmvattentemp ca 1/3 från botten.
BT7 = Varmvatten längst upp på beredaren.

BT7 har ingen styrande funktion utan visar bara VV-temp i toppen av beredaren.
Aktuell temp på BT6 ser du i meny 3.1, varmvattenladdning.
Titel: SV: varmvatten topp / varmvatten laddning NIBE 1245-10
Skrivet av: tipo874 skrivet 02 juli 2016, 17:58:15
Anledningen är väl att VV tas från toppen, dvs den temp som visas.
Titel: SV: varmvatten topp / varmvatten laddning NIBE 1245-10
Skrivet av: optimeraren skrivet 30 oktober 2021, 23:00:49
Vatten tas från toppen (bt7) vilket visas i displayen men det är (bt6) som styr när mer värme ska tillföras vattnet. Kallt vatten väger mer än varmt så är nog därför det är gjort som det är.

Jag tycker dock att vattnet värms upp alldeles för tidigt eftersom (bt6) lätt går ner mot 20 grader medan (bt7) samtidigt är 56 grader medan man använder varmvatten, därför har jag satt lägsta möjliga värdet 15 grader att börja värma vattnet på.
Titel: SV: varmvatten topp / varmvatten laddning NIBE 1245-10
Skrivet av: sweoil skrivet 24 augusti 2022, 20:10:24
Jag tycker dock att vattnet värms upp alldeles för tidigt eftersom (bt6) lätt går ner mot 20 grader medan (bt7) samtidigt är 56 grader medan man använder varmvatten, därför har jag satt lägsta möjliga värdet 15 grader att börja värma vattnet på.