Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Hjert skrivet 13 maj 2004, 08:45:03

Titel: Går det att justera cirkulationspumpens hatighet på en NIBE fighter (1215?) 7Kw?
Skrivet av: Hjert skrivet 13 maj 2004, 08:45:03
Som rubriken nämner:

Går det att justera hastighten på cirkulationspumpen på en Nibe Fighter 1215, 7Kw:are?

Retur-temperaturen ligger max 3-5 grader under framledartemperaturen i mitt "bergvärme system"...

Borde kanske ha valt en 5Kw pump men med tanke på att ett garage står på önskelistan så dimensionerade vi med en större pump för att i framtiden ha möjlighet att kunna värma även detta.

Finns det någon som vet om det är möjligt att justera hastigheten alt. om det går att byta till någon "utbytes" C.pump, eller om man på något annat sätt kan uppnå en "rekomenderad" temperatur diff på ca 8-10 grader?

Mycket tacksam för svar!

Med vänliga hälsningar
Martin
Titel: Re:Går det att justera cirkulationspumpens hatighet på en NIBE fighter (1215?) 7
Skrivet av: PerF skrivet 13 maj 2004, 09:53:44
Cirkulationspumpen för värmebäraren sitter längs ner till höger i skåpet. På den finns en liten plastdosa där elkabeln är ansluten. Där finns också en liten omkopplare med tre lägen oftast märkta I, II, III där III är högsta fart.

Om pumpen står på läge II eller III prova att sänka ett steg.

Titel: Re:Går det att justera cirkulationspumpens hatighet på en NIBE fighter (1215?) 7
Skrivet av: admin skrivet 13 maj 2004, 10:06:10
Om du inte besväras av "sus" från dina radiatorer är det inte nödvändigt att sänka hastigheten, värmepumpen får högre verkningsgrad om du har mindre tempdiff mellan fram och returledning.

Detta gör att du, speciellt under vinterhalvåret, kan få ut så pass mycket högre verkningsgrad ur din anläggning att det rent ekonomiskt lönar sig att köra cirkpumpen på en hög hastighet.

Under sommarhalvåret kan det dock vara en god ide att sänka varvtalet, eller att ställa värmepumpen i läge för endast varmvattentillverkning. Då startar bara cirkpumpen när värmepumpen värmer vattnet i beredaren.

Jag har själv en likadan VP som dig, jag kör min cirkpump på läge II. Difftemp beroende på utetemp är ca 3-5 grader, högre difftemp ju kallare det är ute.