Författare Ämne: Pumpen har fÃ¥tt spader!  (läst 3055 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hallgren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Pumpen har fått spader!
« skrivet: 03 november 2006, 20:28:50 »
Hej
Har en Thermia Villa 120 som installerades -97. Den har uppfört sig exemplariskt hitintills, massor med varmvatten och lagom värme, tillsatsen brukar hoppa igång vid -17 ungefär. Aldrig några bekymmer.
Men nu har den fått spader, den går och går och går, tillsatsen går in redan vid ett par minusgrader och pumpen har inte stoppat av sig självt på flera dagar.
Vi har haft 3 längre strömavbrott under de senaste dagarna och den servicekille jag ringde bad mig bryta huvudströmbrytaren och starta om pumpen, men det hjälpte inte! (vi har ganska ofta strömavbrott och det har hitintills inte resulterat i att pannan skenat efteråt).
Några tips eller idéer? Det verkar vara ett forum av experter detta!? Någon?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 22:34:33 »
Lurt den verkar inte ge värme som förr. SvÃ¥rt stt se samband med strömavbrotten  Sc:,h :-[

NÃ¥n annan kanske!?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 22:44:11 »
Hur har du det med varmvatten och värme i huset?

Vad har du för temperatur på köldbärare? in resp ut.
Värmebärare temperaturer?

Bertil,
Vad blir konsekvensen av en dålig pump på KB sidan?
För lite uteffekt?

/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #3 skrivet: 03 november 2006, 23:10:50 »
Eller tätt smutsfiler... enormt högt delta t på kalla sidan, antagligen så den skulle lösa ut tom...

Men det kan iofs ha bäring, men nåt kopplat till strömavbrott?

En kärvande växelventil kan det va men då borde det bli riktigt varmt inne!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Farbror Sven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pumpa pÃ¥
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #4 skrivet: 03 november 2006, 23:29:31 »
En vild tanke bara. Vad händer om en av faserna till pumpen bryts? Kan man tänka sig att kompressorn ger ifrån sig ljud som påminner om när den är igång utan att den gör någon nytta?
Hus i Göteborg  2 vÃ¥ningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav tvÃ¥ har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005

Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/Ã¥r
TvÃ¥ elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare pÃ¥ 300liter.  Total el ca:17000kWh/Ã¥r.

2006 total el:13850 kWh/Ã¥r + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/Ã¥r

Utloggad Lövis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #5 skrivet: 04 november 2006, 08:54:07 »
Kolla så den inte har tappat inställningar på reglerdatorn,har varit med om att den tappat drifttimmar vid strömavbrott.

//Lövis

Utloggad Hallgren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #6 skrivet: 04 november 2006, 13:17:20 »
Jovisst var det så att pumpen tappat driftstimmar när jag startade upp den, efter uppstarten hade den färre driftstimmar än innan, men alla andra inställningar tycks riktiga. Jag har kollat och kollat men kan inte hitta någonting som är uppenbart ovanligt, förutom att den gör väldigt hett
varmvatten hela tiden, uppåt 55, samt att det börjar bli svalt i huset.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #7 skrivet: 04 november 2006, 13:19:51 »
Har du kollat växelventilen?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Hallgren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #8 skrivet: 05 november 2006, 10:47:22 »
Hej!
Nu måste jag tydliggöra min totala okunnighet - var sitter växelventilen och hur kollar jag den?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #9 skrivet: 05 november 2006, 21:54:03 »
Uppe till vänster  bakom frontplÃ¥ten..

har du inte haft loss den tidigare så är det lite lurgt, den sitter fast med en skruv... sen ska du skjuta den rakt upp!!

Stäng av elen pÃ¥ arbetsbrytaren först...   Va försiktigt det är kablar till fronton för styrdatorn.

Om du sen är försiktigt kan du starta den med fronten stående bredvid, för att kolla trevägsventilen.

Men det är inget jag kan råda dig till el är farligt och en del kommer i dagen när man lyfter av fronten...
« Senast ändrad: 05 november 2006, 21:55:56 av Bertil »
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Hallgren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #10 skrivet: 07 november 2006, 10:18:56 »
Nja, nu är det nog dags att kalla in servicemannen. Tror inte jag ger mig på att skruva med pumpen själv. Servicemannen tror det är igensatta silar - återkommer med rapport om vad det var för fel! Tack ändå!

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Pumpen har fått spader!
« Svar #11 skrivet: 07 november 2006, 20:21:53 »
Du har väl heller ingen tempgivare för kalla sidan!?

Det bör man ha jag köpte två billiga digitala tempmätare såna med utegivare.

Sen sätter man utegivaren på stig resp retur på kalla sidan... du behöver lite kontaktpasta det har servicekillen och buntband för att fixera givarna.... osså lite armaflex (isolering) över givarna, det finns en som funkar som tape... antagligen har han nån skräpbit med sig!!!

Sen kan du ha järnkoll på "silarna" du vet vilken tempskillnad du har när värmepumpen går. Både på varma sidan (i styrdatorn) och på kalla sidan.
Absolut minimikrav att man har koll på detta!! mycket viktigt för att veta att maskinen funkar som den ska!!

Hör gärna av dig om viket fel det var!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!