0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag har kollat upp vad som borrats för våran anläggningoch det är bara 100m!!!!! (Vallentuna)
100 meter till en 5 kW pump, det var lite. Hur kunde det bli så? Var det ingen som offererade djupare borrhål? -0,6 grader in just nu är rimligt om jag jämför med min pump. Antar att pumpen går hela tiden. I och för sig är det inget att vara orolig för, det kommer att fungera tekniskt men drabbar plånboken lite grand i längden.
Om jag jämför med mitt borrhål och temperaturer (+0,8 in just nu) verkar 100 meter rimligt. Kom fram till 97 meter aktivt djup när jag räknade men det är rätt stor osäkerhet i det värdet så det var mer tur än skicklighet. DeltaT för köldbäraren är lågt men givarna visar ofta fel så det är inte mycket att gå på innan man har testat vad det blir för deltaT vid rundpumpning när kompressorn står still. Sänk farten på köldbärarpumpen om den står i läge 3. Står den i läge 1 eller 2 är det bara att köra vidare.
tycker att mitt Delta T har sjunkt nu i höst emot föregående år och tycker att pumpen går betydligt mer, rensade filtret för ett par månader sen så det är inte igensatt iaf.IVT C4 jordvärme, KB in 1,9 grader & ut -0,6 grader.