Skrivet av: xxargs
« skrivet: 15 mars 2015, 18:16:21 »vid 3-faskompressor - är motorskydd, ev. mjukstart och kontaktor original och har använts 15 år - så bör man verkligen överväga att byta ut rubbet - det är en låg summa i jämförelse att byta en kompressor pga. bränd lindning för att den gick på två faser för att kontaktor eller mjukstart inte ledde så bra på en fas ibland.
Nästa steg är att kolla att vattencirkulationen verklige fungerar tillräckligt bra i värmeväxlarna och börja med att mäta vattentemperatur in och ut på rörkopplingarna på värmeväxlarna och se hur mycket temperaturdelta det är - gärna när vattentemperaturen når nära 50 grader då du har problem där.
mät också hetgasen ur kompressorn och om möjligt temperaturen kort efter expansionsventilen innan det går in i evaporatorn. notera alla värdena vid samma tidpunkt helst vilket innebär att man bör köpa en hel bunt med billigare termometrar och placera ut - skall man vara noga så vill man också veta temperaturen på kondensatet ur kondensorn och suggastemperaturen ur evaporatorn och sugröret kort innan kompressorn.
Har du tittglas - hur ser den ut (filma med mobilen från är den startar tills det är helt bubbelfri ström eller minst 10 minuter om bubblandet inte upphör.
vad är det för köldmedel i maskinen ?? R407C ??
Nästa steg är att kolla att vattencirkulationen verklige fungerar tillräckligt bra i värmeväxlarna och börja med att mäta vattentemperatur in och ut på rörkopplingarna på värmeväxlarna och se hur mycket temperaturdelta det är - gärna när vattentemperaturen når nära 50 grader då du har problem där.
mät också hetgasen ur kompressorn och om möjligt temperaturen kort efter expansionsventilen innan det går in i evaporatorn. notera alla värdena vid samma tidpunkt helst vilket innebär att man bör köpa en hel bunt med billigare termometrar och placera ut - skall man vara noga så vill man också veta temperaturen på kondensatet ur kondensorn och suggastemperaturen ur evaporatorn och sugröret kort innan kompressorn.
Har du tittglas - hur ser den ut (filma med mobilen från är den startar tills det är helt bubbelfri ström eller minst 10 minuter om bubblandet inte upphör.
vad är det för köldmedel i maskinen ?? R407C ??