0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det problem du nog får leva med är att det tar längre tid att värma den större volymen VV. Så höj då din start punkt för annars får du alltid i framtiden ingen värme under den tid det laddar VV. Mitt förslag är att start av VV skall nu vinter tid vara på 47 grader med givare i nedre delen (det ger ca 50 grader i VV topp) Laddar du sen till stopp nivå så blir det som du sa 55-58 grader med din VP. Normaltid för denna laddning bör bli ca 30 min, vilket jag tycker är lagom med tanke på tröghet i värmesystemet och den större volym du kar i VV.Vilken diff har du vid VV laddning? (se till att det ej blir mindre diff än 6-7 gr)