Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: matsadler skrivet 17 juli 2016, 13:39:29

Titel: Byta Gt3 givaren
Skrivet av: matsadler skrivet 17 juli 2016, 13:39:29
Hej

Har haft problem med hög pressostat en tid. Gensat filter och kollat en massa enligt div trådar. När jag drar ner börvärdet på varmvattentemperaturen så kommer inte larmet längre, så kanske en kass gt3??
Var sitter den?
Jag har en Greenline HT+ C9
Läste också om någon som kontrollmätte genom att stoppa ner en annan tempmätare i sänkröret. Var sitter det??

Mats :-D
Titel: SV: Byta Gt3 givaren
Skrivet av: Carl N skrivet 17 juli 2016, 17:26:23
I manualen ser det ut som det sitter nått precis vid elpatron på VVB med en kabel till styrningen.
Jag är inte 100 men det ser ut som att detta är tempgivaren till VVB.
Titel: SV: Byta Gt3 givaren
Skrivet av: Håkke skrivet 17 juli 2016, 20:38:14
Tänk på att det är värdet på GT9 som avgör när varmvattenproduktionen skall slå av, dvs felaktig GT9 givaren kan leda till att det blir för högr temperatur så pressostaten löser. GT3 används bara för tillslag av varmvattenproduktion. Det har väl varit en del fall med felande GT9 givare så jag skulle nog satsa på att kolla upp den.
Titel: SV: Byta Gt3 givaren
Skrivet av: Per Lu skrivet 19 juli 2016, 17:13:20
Upplever du att det är något problem med att dra ner börvärdet på varmvattnet?

I säkert 10 år har jag haft samma "problem" med min C7. Fast jag har bara sänkt börvärdet några tiondels grader varje gång pumpen larmar och så kör jag vidare några år ytterligare utan larm.
Temperaturen på varmvattnet har jag inga problem med så jag fortsätter väl och sänka börvärdet i framtiden också när pumpen larmar för detta fel.

Per L
Titel: SV: Byta Gt3 givaren
Skrivet av: matsadler skrivet 21 juli 2016, 22:07:01
Tänk på att det är värdet på GT9 som avgör när varmvattenproduktionen skall slå av, dvs felaktig GT9 givaren kan leda till att det blir för högr temperatur så pressostaten löser. GT3 används bara för tillslag av varmvattenproduktion. Det har väl varit en del fall med felande GT9 givare så jag skulle nog satsa på att kolla upp den.
x

Tack Håkke! Då kommer följdfrågan, var sitter GT9?? :-)
Titel: SV: Byta Gt3 givaren
Skrivet av: Håkke skrivet 22 juli 2016, 13:44:03
x

Tack Håkke! Då kommer följdfrågan, var sitter GT9?? :-)

Ja tycker det borde vara den som sitter i bakkant till vänster om du ser rakt bakom undre delen av elpatronen. Du ser de två vvx och ovanpå den till vänster ser du en givare innanför isolering. Tycker det borde vara GT9, men lär nog vara ett himla bök att byta, plåten på vänster gavel måste nog bort och har man som jag köldbärarrören som går in där lär det inte bli en rolig uppgift. Möjligt man kan flytta GT9 till T-stycket där vb in kommer och retur från vv manteln går ihop.

Gör så här först för att avgöra om GT9 visar rätt:  Gå in i instalatörsmenyn 5:10 och kör vb pumpen kontinuerligt (OBS!  Stäng av ev sommarurkoppling först då vb pump endast går vid kompressordrift då) och jämför GT8 med GT9 efter några minuter, visar de samma sånär på nån/några tiondelar är det troligen inget fel på GT9, men visar GT9 ett par grader lägre har du nog orsaken där. Sänk iså fall varmvattentempen och kolla kopplingsdifferensen till/frånslag av varmvatten. 

Har du t.ex. +48 grader inställd varmvattentemp och kopplingsdiff på 5 grader slår GT9 ifrån vid halva kopplingsdiffen 48 + 2,5 grader =+50,5 grader. Då kan GT8 vara uppe i +58 grader beroende på cirkpumpens hastighet.

Du har samma vp som jag och den skall ju klara +65 med enbart kompressor, har dock aldrig provat.  Jag har mitt vv ställt på lägre temp och har större kopplingsdiff för att få ned antalet starter, komforten är ändå bra.
Titel: SV: Byta Gt3 givaren
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 03 augusti 2016, 16:23:19
För att kolla givarnas kvalitet så kan du även mäta motståndet i dom med en vanlig multimeter (koppla loss givaren först).

Vid 15 °C=7,37 kOhm
Vid 20 °C=5,87 kOhm
Vid 25 °C=4.7 kOhm

Om du fortfarande har problem med Hög Pressostat (har själv precis tragglat igenom samma problem)
- kolla att CP på varma sidan snurrar som den ska
- kolla ditt  :dt: för GT8/9, vid behov öka hastigheten
- kolla flexislangarna så de inte är igensatta och hindrar flödet.

...kanske inget av detta som är orsaken till dina problem, men jag ville dela med mig av mina erfarenheter.