Har just studerat delta-T under en VV-laddning med ett avbrott för värmeproduktion.
När första delen av VV-laddningen pågått några min var delta-T = 5,3-2,8=2,5° resp. 56,7-52=4,7°. Båda CP på läge 2. Den varma CP ändrades då till läge 1 och resultatet blev då 58,6-52,3=6,3°. Båda delta-T något låga.
Efter 20 min övergick VP till värmeproduktion och delta-T blev då 5,0-1,2=3,8° resp 38,0-29,3=8,7°. Dessa värden verkar OK.
När gradmin avverkats slutförs VV-prod. och delta-T blir då åter 2,3° resp 5,8°.
Vad göra åt de låga delta-T vid VV-laddn.