Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 15 oktober 2011, 00:18:25 »

Om du hela tiden legat över har kanske din innegivare justerat.

Det kan också vara så att du förväntar dig en förändring av inomhustemp tidigare än vad som faktiskt sker i realiteten.

Ett delta över en radiator är enligt vad jag mätt, hur fel nu det kan ha blivit, inte konstant  :)
Deltat kan bero på mät-tillfället och vilken framledningstemperatur, radiatortemperatur och rumstemperatur du har. Så tror jag det är. :)
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 14 oktober 2011, 21:34:20 »

Så 5 grader är ok, tack för svaret!

Sen jag påbörjade optimeringen händer det konstiga saker här hemma, efter att ha ändrat integralen och hysteresen så tänkte jag börja från början att trimma. Satte innegivaren på noll och använde kurva 40 som förut med följden att det inte varit under 22,8 grader i innetemp.
Ändrade då till kurva 38 och sen 36 utan skillnad och under natten testar jag nu kurva 32!

Kan inställningarna verkligen göra sån stor skillnad?

Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 14 oktober 2011, 19:44:39 »

Atria har R404A och inte R407c som beskrivs i Bertils råd. 5 är helt OK i :dt:
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 oktober 2011, 18:48:30 »

Det finns flera anledningar till att :dt: är så lågt med lägsta fart på CP.
Du kan ha väldigt grova rör men lågt flödesmotstånd eller nån radiator som kortsluter flödet eller så har din VP tappat i uteffekt.

Du bör ju undersöka de 2 första genom att kolla :dt: över varje radiator, och du bör strypa in flödet med fast instrypning om :dt: över en enskild radiator är väldigt låg. Det sista alternativet behöver du en kyltekniker för att konstatera.
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 14 oktober 2011, 08:13:00 »

Läste Bertils tråd om optimering av Thermias vp. Jämförde med mina egna och ändrade integralen som han föreslagit.
När jag sen gick vidare till cirk.pumparna så uppstod några frågor.

Optimalt ska alltså delta t på varma sidan vara 8 grader, min är 4 grader och cirk.pumpen står i läge 1. Om jag förstår saken rätt så går det inte att göra nåt åt den saken, om jag ökar cirk.pumpen så blir väl delta t mindre?
Vad är det som gör att mitt delta t bara är 4 grader?

Delta t på kalla sidan tycker han är optimalt med 3 grader, var kan jag se detta värde på min Atria 12?

tacksam för svar

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!